账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4488|回复: 19

[求助] 太阳能热水器电伴热的问题

[复制链接]
     
发表于 2016-1-5 20:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层住宅的 太阳能热水器  冬季电伴热  各位前辈是怎么设计的了
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 06:59:14 | 显示全部楼层
一直 都是这样做的 也不知道对不对?各位前辈给看看
1.png
     
发表于 2016-1-6 08:24:22 | 显示全部楼层
采用 BV-3×2.5mm2 属于不妥,采用电缆为宜;
采用 JDG20 属于违规,应采用壁厚不小于 2mm 的热镀锌焊接钢管。
     
发表于 2016-1-6 08:42:14 | 显示全部楼层
无标题.png
发表于 2016-1-6 08:46:57 | 显示全部楼层
太阳能辅热,功率较大,应采用从户内配电箱给专用回路,配漏电开关并穿钢管保护(雷规)

点评

没仔细看楼主的问题。  发表于 2016-1-6 09:14
辅热:光照不足时由电加热; 伴热:防止管道、容器冻裂;  发表于 2016-1-6 08:51
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:20:02 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-6 08:24
采用 BV-3×2.5mm2 属于不妥,采用电缆为宜;
采用 JDG20 属于违规,应采用壁厚不小于 2mm 的热镀锌焊接钢 ...

尺总  这个是不是应该采用2根了  不宜用PE线了
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:21:11 | 显示全部楼层

谢谢尺总  才找到jdg是专门用于室内的啊
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:22:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 08:46
太阳能辅热,功率较大,应采用从户内配电箱给专用回路,配漏电开关并穿钢管保护(雷规)

恩  是电伴热  给管道 防冻的
     
发表于 2016-1-6 09:25:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-6 08:24
采用 BV-3×2.5mm2 属于不妥,采用电缆为宜;
采用 JDG20 属于违规,应采用壁厚不小于 2mm 的热镀锌焊接钢 ...

尺总,低规上不是1.5mm么

点评

再去仔细看看。  发表于 2016-1-6 09:55
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:17:08 | 显示全部楼层
尺总 pe线有没有可能 从屋顶引入高电压了   

点评

没办法。除非:处于接闪器保护范围内,且不致招受反击,当最好不连接。  发表于 2016-1-6 10:37
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 11:20:40 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-1-6 10:17
尺总 pe线有没有可能 从屋顶引入高电压了

尺总是不是应该 用2*2.5了  因为pe线和屋顶的太阳能金属外壳什么的连接了   如果不设pe线  就没事了 ?

点评

不设PE,必违反“强条”!  发表于 2016-1-6 11:59
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 11:24:13 | 显示全部楼层
尺总是不是应该 用2*2.5了  因为pe线和屋顶的太阳能金属外壳什么的连接了   如果不设pe线  就没事了 ?
     
发表于 2016-1-6 12:45:31 | 显示全部楼层
看错了,是2mm,干燥场所是1.5mm,感谢尺总
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 15:30:45 | 显示全部楼层
规范只说了暗敷干燥 1.5  明敷潮湿 符合那两个规范    但是也没说明敷干燥是多少啊
1.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 15:31:58 | 显示全部楼层
尺总  不设pe违反什么强条了啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则