账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7409|回复: 13

[求助] 请教个关于室外消防泵房内室内消火栓泵负荷等级的问题

[复制链接]
发表于 2016-1-5 11:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教个关于室外消防泵房内室内消火栓泵负荷等级的问题

一个厂区,多幢厂房,都是单层厂房,室外消防用水量有25有40的
消防泵房室外单建,内设室内消火栓泵两台
请问这种情况下,泵房内的室内消火栓泵负荷等级是二级还是三级?

     
发表于 2016-1-5 11:30:05 | 显示全部楼层
以该消防泵所有服务对象中建筑物供电负荷等级最高的那一个负荷等级来定性。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-5 11:51:27 | 显示全部楼层
反正都是要按二级(甚至一级)负荷供电的。

消防泵虽然可以划到三级,但目前几乎没有按三级负荷一路供电的,楼主你说是不?
     
发表于 2016-1-5 12:43:52 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-1-5 11:51
反正都是要按二级(甚至一级)负荷供电的。

消防泵虽然可以划到三级,但目前几乎没有按三级负荷一路供电 ...

为何没有按三级负荷一路供电的?

点评

争议歧义啥?谢谢  发表于 2016-1-5 15:19
因为10.1.8是有争议/歧义的强条。  发表于 2016-1-5 12:55
     
发表于 2016-1-5 13:03:08 | 显示全部楼层
为何没有按三级负荷一路供电的?
     
发表于 2016-1-5 13:08:29 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-1-5 13:03
为何没有按三级负荷一路供电的?

因为10.1.8强条”规定“……消防水泵房……等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”!!!

点评

尺总这个是啥意思子来的?  发表于 2016-1-5 15:18
     
发表于 2016-1-5 13:48:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-5 13:08
因为10.1.8“强条”规定“……消防水泵房……等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装 ...

因为这条,多少发电机厂家笑了

点评

为什么呢?  发表于 2016-1-5 15:17
 楼主| 发表于 2016-1-5 14:23:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-5 11:30
以该消防泵所有服务对象中建筑物供电负荷等级最高的那一个负荷等级来定性。

{:loveliness:}谢谢尺哥
发表于 2016-1-5 14:27:30 | 显示全部楼层
我们这边掌握的原则:即使消防负荷是三级,但只要附近的变电所有两路电源,到消防设备的供电还是提供两路。
     
发表于 2016-1-5 16:40:05 | 显示全部楼层
如果有发电机,双电源也无妨吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则