[规范条文] 集中电源型消防应急灯具使用中的问题与对策_丁宏军--蓄电池灯具3年后90min只有28min

[复制链接]
     
发表于 2016-1-2 09:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
集中电源型消防应急灯具使用中的问题与对策_丁宏军--蓄电池灯具3年后90min只有28min

集中电源型消防应急灯具使用中的问题与对策_丁宏军--蓄电池灯具3年后90min只有28min.pdf

433.16 KB, 下载次数: 69, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2016-1-2 17:43:07 | 显示全部楼层
集中电源型消防应急灯具使用中的问题与对策,看来丁总早就有解释了
     
发表于 2016-1-3 10:56:58 | 显示全部楼层
那生产厂家提到180分钟咯
发表于 2016-1-4 09:12:01 | 显示全部楼层
关键是1小时的和1.5小时的,怎么处理?
QQ图片20160104090916.png
QQ图片20160104091024.png
     
发表于 2016-1-4 10:25:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-4 09:12
关键是1小时的和1.5小时的,怎么处理?

QQ图片20160104090916.png

在没有任何前提条件的情况下,说《建规》不应少于30min与《高规》不应少于20min”“都是合理的,相互之间没有矛盾——
纯属睁眼说瞎话!

当时可以这样说:《高规》是2005年版,《建规》是2006年版,因规范发布的年份有别,存在差异可以理解。但自《建规》2006-12-01实施后,应统一按“不应少于30min”贯彻、实施。
     
发表于 2016-1-16 20:21:15 | 显示全部楼层
你没仔细看哦。是28%,只有25分钟左右。