账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4982|回复: 6

[一次接线] 控制变压器上端保护断路器为何选择三极的,选两极的不行吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-30 19:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-30 19:56 编辑

曾经碰到的一个问题:
题主工控行业小白,如图示,见到在AC380转换AC220变压器上端断路器选型,为什么选3P,这样接线还挺麻烦,选2P不行吗?不知其所以然,问了几个同行,答曰老外都是这么干,不知其所以然。
请各位前辈指点迷津。
PS:PLC控制柜内用的,变压器0.63KVA,容量很小,进线是AC380给直流电源模块提供AC220 。
116761AA17B813233FE82D99403E41-1447062329499-538252874.jpg
B64670E6E52877AEC0FCC98354AE85-1447107019368-1843787273.jpg
     
发表于 2015-12-30 20:22:51 | 显示全部楼层
我目前能想到的这么做的原因是多一个断点,可以提高分断能力,多了一重保护的检测回路。
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 20:35:41 | 显示全部楼层
3P代替2P确实增加了分断点,对提高分断能力有利,这可能是原因之一,还会有其他原因么?
     
发表于 2015-12-30 21:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
可能刚好选的是塑壳吧,多数是三极的。这种应用场合分断能力一般不是问题。
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 21:07:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-30 21:21 编辑

会不会有合适的微断呢?常见的2P微断分断能力也有15kA;如果是选用塑壳断路器,普通的配电型塑壳断路器合适不?
     
发表于 2015-12-30 23:02:54 | 显示全部楼层
普通配电型的合不合适,这要看塑壳的结构和特性,如果是限流型的,变压器的启动电流不宜超过限流型触头斥开的阀值,应该按照变压器类型的负载选型。
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 12:32:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-6 13:06 编辑

根据楼主层数据:单相控制变压器的容量为630VA,变比为380/220,阻抗百分比4%,计算:

20.jpg
21.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则