账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10562|回复: 5

[求助] 配电室安全出口的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-12-27 23:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50053-2013,20kV及以下变电所设计规范中6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m。
    当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。

对于此句的理解,是大于7m楼上的配电室根据情况可以只设一个安全出口还是必须两个出口,但有一个不必是规范上规定的通向室外的?(条文解释:  位于楼上配电室的安全出口,应能直通室外平台或经过一段通道到达疏散楼梯。)
查安全出口定义:指供人员安全疏散用的楼梯间出入口或直通室外安全区域的出口或者广义讲是相对安全的出口。
貌似安全出口都是通往室外或者疏散通道的。
     
发表于 2015-12-28 08:20:18 | 显示全部楼层
这个距离规定,和国外基本一致。主要是便于紧急情况下配电室人员逃生。

很多情况下,建筑做不到直通室外。
     
发表于 2015-12-28 08:21:41 | 显示全部楼层
现今这设计规范,越来越不像话。

去看老规范吧,原来是对的。现行规范,编错了。
     
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:50:29 | 显示全部楼层
那就是楼上变配电室还是要设2个出口?
     
发表于 2015-12-28 13:26:44 | 显示全部楼层
楼上往往很难做出2个出口。

我认为这条对设计很有利。。。
     
发表于 2015-12-28 13:46:11 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-12-28 11:50
那就是楼上变配电室还是要设2个出口?

条件不明,没有结论。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则