为什么有两种类型的,执行的不是一个标准?
1.组合式的漏电保护断路器出现的时间要早于一体式的漏电保护断路器;
2.二者遵循的标准也是不一样的:
2.1 对于组合式漏电保护断路器MCB部分遵循的是GB10963.1,而漏电保护附件遵循的是GB16917.1;
2.2 对于一体式的漏电保护断路器RCBO,具有过电流保护,其遵循的标准就是GB16917.1;
2.3 对于一体式的漏电保护开关RCCB,无过电流保护,其遵循的标准为GB16916.1;
|
|