账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4812|回复: 12

[求助] 电池容量

[复制链接]
     
发表于 2015-12-24 22:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zhouke 于 2015-12-24 22:26 编辑

2x36W的荧光灯,加上镇流器的负荷约80W。由蓄电池供电,供电时间不小于180分钟,蓄电池需要多大容量?蓄电池重量和体积多大?敬请各位大神们给算算,谢谢了。
     
发表于 2015-12-25 07:56:42 | 显示全部楼层
还用T8?180分钟的场所,还单市电+自带蓄电池?
发表于 2015-12-25 08:27:26 | 显示全部楼层
普通荧光灯,难,LED的,目前有卖的
     
发表于 2015-12-25 09:20:54 | 显示全部楼层
灯具上的蓄电池只是在市电及发电机均断电的情况下做个过渡照明,要完全靠灯具自带的蓄电池做备用照明,应该是满足不了照度要求的,以前有次消防验收就碰到过验收人员让断掉水泵房照明箱电源,断电后所有荧光灯具完全靠自带的蓄电池放电,照度明显会下降很多,结果提出备用照明照度不足。
发表于 2015-12-25 09:28:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-25 09:30:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-12-25 11:09:46 | 显示全部楼层
各位注意,诚版已经计算了。2x36W的荧光灯,由蓄电池供电,供电时间不小于180分钟,需要12伏25安时蓄电池蓄电池,重量大概在10Kg重。如此重的电池在应急灯具内是无法安装的。
以后再写“2x36W应急荧光灯,应急供电时间不小于180分钟”时,电池安装位置、安装做法均应交代清楚,否则无法施工。
     
发表于 2015-12-31 13:30:39 | 显示全部楼层
很有有道理!!!!
     
发表于 2015-12-31 13:44:37 | 显示全部楼层
吃饱了撑的?{:shocked:}
干嘛非得用蓄电池?{:dizzy:}
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-12-31 19:48:05 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-25 09:28
我回复这个帖子只是为了沉这个帖子。
如果各位没有高见,就请不要跟帖了。
算给你看:

是否还需要考虑蓄电池的衰减,初装容量更大?
     
发表于 2016-1-16 20:24:20 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-25 09:28
我回复这个帖子只是为了沉这个帖子。
如果各位没有高见,就请不要跟帖了。
算给你看:

诚总计算没错,就是没考虑电池放电系数,这样的算法只适合一次性放完为止。
     
发表于 2016-1-18 10:21:05 | 显示全部楼层
原来是这个理,我还懵懂的标注过好几次
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则