账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8942|回复: 15

[问题探讨] 柴油发电机 一点接地?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-24 09:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机和低压进线 应该一点接地吗? 低压进线开关 应该是TN C S 还是TN S系统  进线开关应该是 3P 还是4P  发电机出线应该是4线还是 三线    联络开关是 4p还是3p  ?
     
发表于 2015-12-24 09:27:35 | 显示全部楼层
建议参阅 SIEMENS 《供配电系统设计手册——第一册:配电系统设计原则》图 4/22 和图 4/23(P84),根据不同情况确定不同的配电系统为妥。

PS
个人意见:图 4/22 和图 4/23(P84)中的第 4 根母排,应该将 N 改成 PEN。
发表于 2015-12-24 10:12:50 | 显示全部楼层
柴油发电机和低压进线 应该一点接地
发表于 2015-12-24 10:15:56 | 显示全部楼层
低压进线开关 应该是TN C S 还是TN S系统都行
发表于 2015-12-24 10:18:54 | 显示全部楼层
进线开关应该3P即可 ,发电机出线应该是4线,联络开关是 4p
发表于 2015-12-24 10:32:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-24 10:47:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-24 10:56:41 | 显示全部楼层
变配电所内N排与PE排没有分开设置的必要,只需设一个PEN。
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 10:58:11 | 显示全部楼层
谢谢 各位大神的回复   我看书 主要说是 杂散电流 和杂散磁场  有影响 主要是 开关和 接地 怎么配合 能尽量减小这方面的影响了   配电柜内的N排 整个全部联通 联络开关选用3p 是不是 就无法避免这个问题了 ?
     
 楼主| 发表于 2015-12-26 07:20:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-24 09:27
建议参阅 SIEMENS 《供配电系统设计手册——第一册:配电系统设计原则》图 4/22 和图 4/23(P84),根据不 ...

谢谢, 但是没有找到尺总 推荐的这本书  
     
 楼主| 发表于 2015-12-26 07:22:40 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-24 10:32
我总觉得,没有人弄明白过一点接地的问题。
1、一点接地,只存在于单纯的、多电源相接近的TN-S系统中。任 ...

诚总 研究的太深  不太懂啊
     
 楼主| 发表于 2015-12-26 07:24:46 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-12-24 10:56
变配电所内N排与PE排没有分开设置的必要,只需设一个PEN。

那各个回路的pe出线 也得有地方接了啊  每个柜子总得 弄个大点的 端子排了,和pen线连接也好 还是单独连接 一点和pen连接   应该是没什么区别吧
     
 楼主| 发表于 2015-12-26 07:26:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-24 10:15
低压进线开关 应该是TN C S 还是TN S系统都行

树兄  这个应该是不一样吧TN C S 的话杂散电流 不就会经过大地流会变压器了?
     
 楼主| 发表于 2015-12-26 07:34:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-24 10:18
进线开关应该3P即可 ,发电机出线应该是4线,联络开关是 4p

我现在 就想确认一下发电机出线到底是几根   中性点 需要单独引出一根到进线柜的 pen排了。这里是不是只能用TN C S 了  因为发电机中性点需要在这里接地,如果是 TN S 的话 那发电机中性点出线在接到N排 距离室外变压器接地点太远了。        另外发电机中性点直接在进线柜PEN排连接, 两个电源系统就共用N排了  联络开关是不是 就没有必要用4p了 ?
发表于 2015-12-26 08:33:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则