账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5265|回复: 8

[求助] 带分散式蓄电池的应急灯具就能立即点亮吗

[复制链接]
     
发表于 2015-12-22 14:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lichengjian 于 2015-12-22 14:47 编辑

最近看到一本刚出版的电气书,说一二级负荷的应急照明可以采用单电源+蓄电池供电,满足转换要求。我常用的一种接线方式,分散式控制的应急照采用双控开关,火灾时强启,应急母线带电,点亮灯具。如果采用了单电源+蓄电池,是怎样切换呢?火灾时蓄电池自动供电?
     
发表于 2015-12-22 14:46:08 | 显示全部楼层
楼主帖子题目和内容所要讨论的问题不一致,可否详细阐述下问题以便讨论?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
lichengjian + 1 谢谢杨杨老师

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-12-22 14:55:16 | 显示全部楼层
lichengjian  + 1 谢谢杨杨老师

yangyang7201  随着从事本专业的时间越来越长,不懂的东西是越来越多,尤其近几年甚至连规范也读不懂了,又怎敢恬为人师?

你的问题,我觉得可以参考下这个帖子!
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23982-1-1.html
     
发表于 2015-12-22 14:58:53 | 显示全部楼层
楼顶表达是不够清晰。
     
 楼主| 发表于 2015-12-22 15:20:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 lichengjian 于 2015-12-22 15:22 编辑

单电源+蓄电池,那么应急照明箱配电母线只有一条,L消从这条母线上引来,作为强启线。双控开关接在L消上,火灾时强启,L消回路闭合,L消肯定带电,应急灯点亮,消防负荷不会断电,供电时间满足,那么蓄电池的作用在哪里?如果单电源因为故障而没有了电,仅由蓄电池供电,这能实现嘛,除了双头灯?
不知道这样考虑是不是对,还请指点迷津
     
 楼主| 发表于 2015-12-22 15:51:20 | 显示全部楼层
想明白了一点,单电源+蓄电池,火灾时能强启,如果单电源断电,那么蓄电池供应急灯,感觉有点像双头灯的味道。
     
发表于 2015-12-22 17:07:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-12-22 17:13 编辑

既然都一二级负荷了,非消防都两路市电或一路市电+柴发了,应急照明为啥还是单电源+蓄电池?
楼主的做法不是说不行,而是不可靠.
应急照明的电源还没有非消防电源可靠,感觉不对头。
除非“两个电源+蓄电池”的供电方案太浪费,不好操作,才用楼主的方案。
一般情况花费也不很多。为什么不“两个电源(切换后)+蓄电池”呢?

发表于 2015-12-23 08:29:15 | 显示全部楼层
单电源加蓄电池可以,消防时靠市电供电。当市电断电,灯具的充电端子没电,靠蓄电池供电
     
 楼主| 发表于 2015-12-23 12:32:51 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,不过此时蓄电池并非是为了满足应急照明转换时间而设的,而是相当于应急电源,是否与规范有出入?此种配电方式并不能满足应急照明的转换时间?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则