账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4620|回复: 5

[求助] 导体热稳定校验里的时间t怎么取?

[复制链接]
发表于 2015-12-21 14:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器的短路脱扣时间一般是多少啊?
手册上说是10~20ms,有没有其他一些书籍上说到的?
发表于 2015-12-21 15:09:10 | 显示全部楼层
一般为0.02--0.05S,具体可参看厂家样本
发表于 2015-12-21 16:20:18 | 显示全部楼层
限流的为0.01~0.02,具体需查厂家样本,像施耐德CVS系列20IN是0.01,正泰NM1系列20IN是0.015左右
     
发表于 2015-12-21 17:49:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-21 17:51 编辑

1.施耐德NSX塑壳断路器瞬时保护的分断时间如图:
25.jpg
     
发表于 2015-12-21 17:52:45 | 显示全部楼层
2.施耐德框架断路器MT,带延时功能的短延时保护的延时时间可设置为0.4s

26.jpg
27.jpg
     
发表于 2015-12-21 22:47:30 | 显示全部楼层
是的。还要看断路器是瞬时短路保护,还是短延时短路保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则