关于电缆在流量的系数问题,大家在实际工程设计中是如何取值的?实际工程往往一个桥架装的满满当当的,电缆相互挨挤,敷设不止一层!是否用手册的选取的系数还是取得更小?
     
发表于 2015-12-21 08:24:34 | 显示全部楼层
电力电缆一定要单层排布。
发表于 2015-12-21 08:44:53 | 显示全部楼层
按实际载流量乘个0.8就差不多了
     
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:35:23 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-12-21 08:24
电力电缆一定要单层排布。

龙王,依据是什么
     
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:39:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-21 08:44
按实际载流量乘个0.8就差不多了

不太对吧,出变电室的那部分桥架基本上是满的
发表于 2015-12-21 10:49:20 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2015-12-21 10:39
不太对吧,出变电室的那部分桥架基本上是满的

按单层梯架的,其取值范围就是0.78---1(根据根数不同)
     
发表于 2015-12-21 11:06:37 | 显示全部楼层
应根据桥架类型、同时运行的电缆根数、环境温度确定载流量矫正系数。标准温度下,20根及以上电缆在电缆槽盒内敷设时,矫正系数仅有0.38。
     
 楼主| 发表于 2015-12-21 11:37:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 whlevil 于 2015-12-21 12:25 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-12-21 10:49
按单层梯架的,其取值范围就是0.78---1(根据根数不同)

有个工程,出变电室的部分采用桥架敷设,400A采用240电缆,审图提出来说采用240电缆小,YJV明敷设时载流量按538A(引自常用数据图集);还有个问题:空气中敷设于埋地导管敷设之间的电缆载流量敷设系数在哪查