账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12064|回复: 15

[求助] TT系统里,消防风机怎么做接地故障保护?

[复制链接]
发表于 2015-12-9 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设在屋顶的正压风机(以这个举例),如果是TN系统,在接地故障电流大于1.3倍的断路器瞬时动作电流时,断路器分闸,完成接地故障保护,就不设RCD装置了。
而在象上海、苏州这些地方,由于接地系统是TT系统,怎么做这个正压风机的接地故障保护啊?
这个时候接地故障电流比较小,用断路器干这个活已经不行了。该怎么办?
是加RCD装置吗?但是这个负荷又是正压风机,可以装吗?如果可以,RCD的动作取多大合适(假定TT系统保护接地的阻值设计要求不大于1欧姆)?
上海、苏州的高手们能否指点一下?先行谢过。
     
发表于 2015-12-9 17:23:10 | 显示全部楼层
上海现在的住宅建筑似乎不再做TT系统了。

上电司运检[2012]2220号-新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)

1.png

2.png

点评

哦,李总认为这个改变对于小区配电系统来说算是进步还是退步呢,安全性、经济性?  发表于 2015-12-10 09:34
 楼主| 发表于 2015-12-9 17:28:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-9 17:23
上海现在的住宅建筑似乎不再做TT系统了。

上电司运检[2012]2220号-新建住宅区供电配套工程技术导则(试 ...

那么,如果就事论事,就说TT系统呢?改怎么办?
     
发表于 2015-12-9 17:29:11 | 显示全部楼层
如果,真是TT系统,那么,正压风机的接地故障保护只能做漏电报警,但单相短路保护的动作灵敏度必须满足。
 楼主| 发表于 2015-12-9 17:32:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-9 17:29
如果,真是TT系统,那么,正压风机的接地故障保护只能做漏电报警,但单相短路保护的动作灵敏度必须满足。

TT系统接地电流比较小,单相短路保护的动作灵敏度难以满足。
如果做漏电报警,在用于人身安全防护时,不能只报警吧?应该跳闸。
但是如果做跳闸,又怕被专家提意见说是消防负荷不该漏电跳闸。
两难{:mad:}

点评

不能跳闸,还可以做好等电位。防接地故障/间接接触的手段不止一种  发表于 2015-12-10 09:32
     
发表于 2015-12-9 17:44:53 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-12-9 17:32
TT系统接地电流比较小,单相短路保护的动作灵敏度难以满足。
如果做漏电报警,在用于人身安全防护时,不 ...

两害相权取其轻;两利相权取其重。
     
发表于 2015-12-9 17:55:28 | 显示全部楼层
在建筑物内部也用TT系统啊,大神。
     
发表于 2015-12-9 17:56:13 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-12-9 17:55
在建筑物内部也用TT系统啊,大神。


基本概念有误哦。
发表于 2015-12-10 08:45:31 | 显示全部楼层
按照GB13955的要求,做报警的漏电保护,其动作值看泄露电流大小
 楼主| 发表于 2015-12-10 09:44:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-9 17:44
两害相权取其轻;两利相权取其重。

间接接触防护和保证消防设备供电的可靠性,对设计来说,哪个后果都承受不起。想来想去,如果这样处理妥否,尚请指教:
1、由于正压风机常年不运行,很有可能少人或无人维护管理,长期处于断电状态,如果发生接地故障,由于平时电路不接通,故无法通过保护装置切断电源,该故障难以发现、消除;而一旦因火灾需要投入工作时,接通电路才故障凸显,不能及时采取措施保证正压风机工作。故不装设用于断电的RCD装置。
当然也可以考虑装设用于报警的RCD装置。
2、在正压风机处采取局部等电位联结措施作为接地故障防护手段:要求风机外壳、屋面楼板钢筋、风机配电箱PE线之间做辅助等电位或局部等电位联结。
3、上述思路基于GB50054-2011第5.2.15~5.2.17条。

点评

思路错误!  发表于 2015-12-10 10:56
     
发表于 2015-12-10 10:54:46 | 显示全部楼层
平时电路不接通,设备如果发生接地故障,即便装设用于报警的RCD装置也无法探测。不能用技术手段解决所有问题,有些还是管理运行维护要去做工作的。
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:01:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-9 17:44
两害相权取其轻;两利相权取其重。

思路错误!
=================

可否进一步说说?
     
发表于 2021-11-9 09:51:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 courageaoao 于 2021-12-6 12:25 编辑

TT系统属于小电流接地系统,故障电流小,选用RCD是规范推荐的,至于RCD的动作值,选择30mA就可以。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则