[问题探讨] 同一个建筑用了两种不同的开关电气,这个违规吗?

[复制链接]
发表于 2015-12-9 14:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位同仁今天去参观了一个大厦,变配电室、低压配电柜用的是施耐德的开关,而末端箱用的是德力西的开关,用这两种不同的型号对于供电系统有什么影响?国家对此问题有规范的要求吗?
发表于 2015-12-9 14:38:52 | 显示全部楼层
没有规定采用同一厂家,只是业主订货稍麻烦些
     
发表于 2015-12-9 14:41:38 | 显示全部楼层
德力西已经被施耐德并购了吧
     
发表于 2015-12-9 14:44:02 | 显示全部楼层
这没什么奇怪的
     
发表于 2015-12-9 17:17:37 | 显示全部楼层
这样情况太多了吧

你设计一个厂家产品,但是但是人家甲方要好多关系户,都想让各个兄弟姐妹挣点钱呢
发表于 2015-12-12 08:40:08 | 显示全部楼层
为了规避风险,通常也不可能独家供货的。
     
发表于 2015-12-17 11:02:26 | 显示全部楼层
如果设计中采用了施耐德独有技术,那保护可能会有疑问的
     
发表于 2015-12-17 11:14:15 | 显示全部楼层
6.1.2 配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性应具有选择,且各级之间应能协调配合,非重要负荷的保护电器,可采用部分选择或无选择性切断。

由于不同品牌断路器的动作特性不尽相同,分别作为上下级保护电器时,未必能满足上述规范要求。
发表于 2015-12-23 11:54:11 | 显示全部楼层
不违规。最好采用同一个厂家的。