[施工探讨] BTTZ 施工问题

[复制链接]
     
发表于 2015-12-9 13:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问BTTZ敷设时需要穿钢管吗?问过厂家,厂家说本身是无缝铜管不需要穿SC管了,但想问下不穿SC管施工会不会出现潮湿、受压等问题?
     
发表于 2015-12-9 13:54:18 | 显示全部楼层
通常沿梯架敷设,不穿管。

施工时的接头防潮,是难点和重点。
     
发表于 2015-12-9 14:00:21 | 显示全部楼层
还有护套性矿物绝缘电缆可以选用
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-12-9 14:15:13 | 显示全部楼层
护套性矿物绝缘电缆 是指矿物绝缘电缆钢套管 外加一层?
发表于 2015-12-9 14:15:43 | 显示全部楼层
BTTZ敷设时需要穿钢管,搞笑。
发表于 2015-12-9 14:28:20 | 显示全部楼层
可以参考国标图集
QQ图片20151209142725.png
     
 楼主| 发表于 2015-12-9 14:47:50 | 显示全部楼层
还有一条想请教,TT制住宅单元总进线,甲方给的供电局样本图:总断路器处没有漏电保护,而且断路器为3P,这个不是和规范想违背吗?

点评

你这个是哪里的工程?把样图贴出来看看?  发表于 2015-12-14 09:19
     
 楼主| 发表于 2015-12-9 14:54:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-9 13:54
通常沿梯架敷设,不穿管。

施工时的接头防潮,是难点和重点。

这个我也问过厂家,说是截面积185最多只能做到100米,做接头的确有问题!
发表于 2015-12-9 15:00:18 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2015-12-9 14:47
还有一条想请教,TT制住宅单元总进线,甲方给的供电局样本图:总断路器处没有漏电保护,而且断路器为3P,这 ...

违反了住宅设计规范、低压配电规范和GB13955
     
 楼主| 发表于 2015-12-9 15:08:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 15:00
违反了住宅设计规范、低压配电规范和GB13955

是的,但样本图上就这样,漏电是一定不能装,我想不通的是现在为什么断路器也要用3p的?
发表于 2015-12-9 15:20:21 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2015-12-9 15:08
是的,但样本图上就这样,漏电是一定不能装,我想不通的是现在为什么断路器也要用3p的?

漏电是一定不能装,什么意思?
     
 楼主| 发表于 2015-12-9 15:23:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 15:20
漏电是一定不能装,什么意思?

总进线处不能加漏电,加漏电供电局不批准
发表于 2015-12-9 15:25:21 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2015-12-9 15:23
总进线处不能加漏电,加漏电供电局不批准

所以,他就用3P开关了
     
 楼主| 发表于 2015-12-13 11:23:23 | 显示全部楼层

我决定先用4P 带漏电 往供电局报,到时供电局有批文要取消再改!做设计做到这个程度{:cry:}