如果主体建筑屋顶是一个大的阶梯状的屋顶,如何防雷计算?
发表于 2015-12-8 14:55:44 | 显示全部楼层
一个层面一个层面计算,然后按雷规4.5.1确定防雷级别
     
发表于 2015-12-8 15:27:01 | 显示全部楼层
参考雷规附录B,建筑物易受雷击的部位。
     
 楼主| 发表于 2015-12-8 17:09:38 | 显示全部楼层
坡屋面和平屋面的计算方式应该是不同的吧
     
发表于 2015-12-9 09:38:54 | 显示全部楼层
没有那么复杂,把建筑物放大一点,成为一个规则的,就好算了
     
发表于 2015-12-9 12:55:47 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-12-9 09:38
没有那么复杂,把建筑物放大一点,成为一个规则的,就好算了

我平时算防雷,就是按照最长,最宽,最高计算体积的。{:sweat:}
发表于 2015-12-9 14:17:07 | 显示全部楼层
按照最长,最宽,最高计算
     
 楼主| 发表于 2015-12-21 12:26:31 | 显示全部楼层
engineerli 发表于 2015-12-9 14:17
按照最长,最宽,最高计算

这样算感觉有点粗啊
     
发表于 2015-12-21 23:07:51 | 显示全部楼层
你是要严格计算是吧?请把该建筑物剥掉外皮,让外皮在大地上平铺开来,而建筑外皮相邻直角用圆弧人为地无缝连接起来(此圆弧围合面积也须计入铺地建筑外皮之总面积),再计算这整个平铺外皮的总面积。它就是雷击次数计算公式中的那个等效雷击面积。
     
发表于 2015-12-22 09:02:50 | 显示全部楼层
防雷计算本来就是概率计算,只要使用保守原则来取参数,就没有什么问题了。