账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11021|回复: 23

[问题探讨] 住宅户内阳台上的室外机还需要加隔离开关箱吗用3P还是4P?

[复制链接]
发表于 2015-12-3 08:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅户内阳台上的室外机功率11KW,配电箱在设备间,而室外机放置在了阳台上,按照规范要解除远程控制是否还需要加隔离开关箱,若加隔离开关箱用3P还是4P?配电箱与室外机相隔4个不同功能的房间
发表于 2015-12-3 08:42:15 | 显示全部楼层
当采用隔离开关时,应采用4P开关
     
发表于 2015-12-3 09:06:48 | 显示全部楼层
空调室外机主要用电是压缩机不是电动机(旋转电机),且室外风机一般均小于0.55kW,无就地设置隔离电器的强制规定吧?
发表于 2015-12-3 09:12:49 | 显示全部楼层
当你在检修阳台上的室外机时,设备间的某人合闸,危险
     
发表于 2015-12-3 09:26:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-3 09:12
当你在检修阳台上的室外机时,设备间的某人合闸,危险

如此解释的话,电气设计没法做了。

检修时:
以照明为例,很多的照明灯具,就地无隔离电器——某人合闸,危险。
以小于 0.55kW 的电动机来说,就地无隔离电器——某人合闸,危险。
发表于 2015-12-3 09:45:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-3 09:26
如此解释的话,电气设计没法做了。

检修时:

如果是检修灯具或小于0.55kW的电机,附近得有一个开关,还是安全些
     
发表于 2015-12-3 09:59:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-3 09:45
如果是检修灯具或小于0.55kW的电机,附近得有一个开关,还是安全些


人家提问,是希望提供设置隔离开关的规范依据。

规范依据何在?

检修灯具或小于0.55kW的电机,附近得有一个开关——
规范为啥不如此规定?
为啥规范对大于等于0.55kW的电动机,也只不过提出了“隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点”。

想想,为啥咧?
 楼主| 发表于 2015-12-3 11:09:13 | 显示全部楼层
室外机的功率是11KW,不是小于0.55KW的压缩机
     
发表于 2015-12-3 11:17:00 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2015-12-3 11:09
室外机的功率是11KW,不是小于0.55KW的压缩机

你看看清楚帖子中的原话。
发表于 2015-12-3 14:27:48 | 显示全部楼层
低压配电规范3.1.3:当检修设备需断开电源时,应设置隔离电器

点评

PS:不一定设在就地 !  发表于 2015-12-3 14:52
     
发表于 2015-12-3 14:51:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-3 14:27
低压配电规范3.1.3:当检修设备需断开电源时,应设置隔离电器

为电气设备供电,会不设置“隔离电器”?{:titter:}
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:37:20 | 显示全部楼层
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011   2.5.4条
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:39:28 | 显示全部楼层
像住宅阳台上的室外机若设计隔离开关用3P还是4P?
发表于 2015-12-3 15:41:39 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2015-12-3 15:39
像住宅阳台上的室外机若设计隔离开关用3P还是4P?

若设计隔离开关,用4P
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则