账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6951|回复: 4

[问题探讨] 三级医院的某些空调负荷的负荷等级问题

[复制链接]
发表于 2015-11-27 17:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《医疗建筑电气设计规范》表4.2.1中,产房、抢救室的除一级负荷中的特别重要负荷的其他用电设备应为一级负荷,这个是否包括了这些场所的空调设备及其冷水机组?假如不包括,那根据该表格,产房和抢救室的空调就应该是三级负荷。但根据《综合医院建筑设计规范》7.5.2,分娩室的空调系统应能24小时连续运行,24小时连续运行的话,这些空调设备及其主机至少是二级负荷了。另外,手术室的净化机组也是只按二级负荷供电就可以了么?怎么感觉手术室净化机组按二级负荷供电等级稍微低了点呢

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-11-30 08:48:00 | 显示全部楼层
这个可以按这个规定执行:当主体建筑中有一级负荷中特别重要负荷时,直接影响其运行的空调用电应为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负荷时,直接影响其运行的空调用电应为二级负荷。
 楼主| 发表于 2015-11-30 09:44:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-30 08:48
这个可以按这个规定执行:当主体建筑中有一级负荷中特别重要负荷时,直接影响其运行的空调用电应为一级负荷 ...

请问出自哪本规范的哪一条?
发表于 2015-11-30 09:45:56 | 显示全部楼层
西风肥马 发表于 2015-11-30 09:44
请问出自哪本规范的哪一条?

民用建筑电气规范3.2.4
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:13:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-30 08:48
这个可以按这个规定执行:当主体建筑中有一级负荷中特别重要负荷时,直接影响其运行的空调用电应为一级负荷 ...

如果产房的舒适空调定为二级负荷的话,现场的风机盘管肯定是二级负荷。那是否要求一定要为这样的二级负荷的风机盘管单独配置冷水机组,并将此冷水机组也定为二级负荷呢?假如与其他三级负荷的风机盘管共用冷水机组的话,那这个冷水机组的负荷等级也定为二级,必然会使得整个工程的备用电源容量增大很多。但有些医院项目规模不大,为空调的二级负荷单独设置一套系统,暖通专业可能会觉得有难度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则