账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10586|回复: 15

[问题探讨] 卫生间的淋浴、浴盆的水龙头还需要与LEB箱连接吗?

[复制链接]
发表于 2015-11-24 10:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
淋浴、浴盆的进水管、出水管都是塑料的,卫生间的淋浴、浴盆的水龙头是金属的,淋浴的花洒也是金属的,这些按照规范需要与LEB箱连接吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-11-24 10:32:02 | 显示全部楼层
可以不连。再说了,想连也不好连,移动的
     
发表于 2015-11-24 10:44:10 | 显示全部楼层
孤立金属件可以不连。纯塑料给排水管道末端金属管件也可以不连。
 楼主| 发表于 2015-11-25 08:57:07 | 显示全部楼层
监理说必须联结,监理说淋浴的花洒都是金属的,水也是载流导体,但是正如您们所说,这些都是孤立的金属件,也不好联结,但是监理回复,金属浴盆的水龙头、淋浴的花洒、水龙头这些都是金属的,而且直接出水不能归为孤立的金属物,各位同仁这个监理这样说有道理吗
     
发表于 2015-11-25 09:02:35 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2015-11-25 08:57
监理说必须联结,监理说淋浴的花洒都是金属的,水也是载流导体,但是正如您们所说,这些都是孤立的金属件, ...

切!

塑料给水管,配金属花洒——让监理说说看,怎么连接?
发表于 2015-11-25 09:12:58 | 显示全部楼层
花洒上配个连接线,拿着洗澡,啥感觉。。。。
     
发表于 2015-11-25 09:14:46 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2015-11-25 08:57
监理说必须联结,监理说淋浴的花洒都是金属的,水也是载流导体,但是正如您们所说,这些都是孤立的金属件, ...

监理胡说,海水、盐水算导体而已,自来水、湖泊水电阻率很高。载流导体更是扯淡。
1m长自来水柱电阻160kΩ。
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:34:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-25 09:02
切!

塑料给水管,配金属花洒——让监理说说看,怎么连接?

淋浴、浴盆的进水管、出水管都是塑料的,卫生间的淋浴、浴盆的水龙头是金属的,淋浴的花洒也是金属的,这些从规范角度考虑;金属水龙头、金属花洒属于独立金属物对吧?无需与LEB箱联结对吧?

点评

监理说必须联结——简直可以入选“天朝建筑电气实录”了。  发表于 2015-11-25 09:43
     
发表于 2015-11-25 09:41:36 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2015-11-25 09:34
淋浴、浴盆的进水管、出水管都是塑料的,卫生间的淋浴、浴盆的水龙头是金属的,淋浴的花洒也是金属的,这 ...

无需与LEB箱联结!
     
发表于 2015-11-25 11:23:17 | 显示全部楼层
监理听设计的,身为设计人员,要有技术上的坚持,不能人云亦云
     
发表于 2015-11-25 11:56:31 | 显示全部楼层
塑料管件、孤立金属物等不须连接
但卫生间插座PE线须连接——很多设计院漏掉这个

点评

02D501-2!  发表于 2015-11-25 11:59
点赞——02の01-2上有图示,很明确。  发表于 2015-11-25 11:58
     
发表于 2017-9-14 14:48:59 | 显示全部楼层
但卫生间插座PE线须连接——很多设计院漏掉这个
     
发表于 2018-3-24 10:47:46 | 显示全部楼层
塑料管件、孤立金属物等不须连接
但卫生间插座PE线须连接——很多设计院漏掉这个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则