账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10880|回复: 28

[求助] SELV 系统配电线路允许采用钢管保护否?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-18 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
PELV 系统配电线路无疑允许采用钢管保护,SELV 系统配电线路允许采用钢管保护否?

有请本论坛大侠告知哪里有相关规定?
老诚版主知道不?

     
发表于 2015-11-18 15:56:10 | 显示全部楼层
个人以为:SELV 系统配电线路不允许采用钢管保护。

理由如下:

1、GB50054-2011
5.3.7 SELV系统的回路带电部分严禁与地、其他回路的带电部分或保护导体相连接,并应符合下列要求:
    1 设备的外露可导电部分不应与下列部分连接:
      1)地;
      2)其他回路的保护导体或外露可导电部分;
      3)装置外可导电部分。
    3 SELV系统回路的外露可导电部分有可能接触其他回路的外露可导电部分时,其电击防护除依靠SELV系统保护外,尚应依靠可能被接触的其他回路的外露可导电部分所采取的保护措施。

2、 03.jpg
02.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-11-18 16:01:07 | 显示全部楼层
SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线。
穿线管可以采用钢管。
     
发表于 2015-11-18 16:01:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-18 16:11 编辑

SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线穿钢管敷设。单层绝缘电线穿塑料管满足要求。
穿线管可以采用钢管。如果无法避免与地或其他外露可导电部分接触的话,依据GB16895.21 414.4.4 注执行。
发表于 2015-11-18 16:05:01 | 显示全部楼层
个人认为穿钢管更好,有屏蔽效果,防止高电位窜入
发表于 2015-11-18 16:09:54 | 显示全部楼层
老诚版主什么都知道,这个算啥
     
发表于 2015-11-18 16:11:06 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-18 16:01
SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线。
穿线管可以采用钢管。

SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线。

——请教该规定出处。
     
发表于 2015-11-18 16:12:16 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-11-18 16:11
SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线。

——请教该规定出处。

单层绝缘电线穿塑料管。要求见GB16895.21 414.4.2.
     
 楼主| 发表于 2015-11-18 16:13:15 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-11-18 15:56
个人以为:SELV 系统配电线路不允许采用钢管保护。

理由如下:

这两本规范的规定,似乎都得不出“SELV 系统配电线路不允许采用钢管保护”这个结论。

比如:
SELV 系统的用电设备,其金属外壳确保不与 SELV 系统配电线路的保护钢管连接,或 SELV 系统的用电设备,就不存在外露可导电部分。

当然,SELV 系统配电线路最好不采用钢管保护。
但是,SELV 系统配电线路禁止采用钢管保护,有无这样的直接规定?
     
发表于 2015-11-18 16:17:38 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-18 16:13
这两本规范的规定,似乎都得不出“SELV 系统配电线路不允许采用钢管保护”这个结论。

比如:

尺总说的有道理。

不允许=禁止,我所提供的依据确实无法得出“禁止采用钢管保护”的结论!
     
 楼主| 发表于 2015-11-18 16:26:02 | 显示全部楼层
3 SELV系统回路的外露可导电部分有可能接触其他回路的外露可导电部分时,其电击防护除依靠SELV系统保护外,尚应依靠可能被接触的其他回路的外露可导电部分所采取的保护措施——

困惑!
采用 SELV AC24V,按“3 SELV系统回路的外露可导电部分有可能接触其他回路的外露可导电部分时,其电击防护除依靠SELV系统保护外,尚应依靠可能被接触的其他回路的外露可导电部分所采取的保护措施”规定,此“尚应依靠可能被接触的其他回路的外露可导电部分所采取的保护措施”(低压 AC220/380V 系统)大多是按故障情况下预期接触电压不高于 AC50V 的保护措施设防,能确保采用 SELV AC24V 的特殊场合吗?
     
发表于 2015-11-18 16:26:30 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-18 16:12
单层绝缘电线穿塑料管。要求见GB16895.21 414.4.2.

01.jpg

这条么?
这条不是规定“SELV系统配电线路要双重绝缘”,似乎反而是回答尺总问题的依据!
     
发表于 2015-11-18 16:33:16 | 显示全部楼层
5.3.6 每个SELV系统和PELV系统的回路导体,应与其他回路导体分开布置。当不能分开布置时,应采取下列措施之一:
    1 SELV系统和PELV系统的回路导体应做基本绝缘,并应将其封闭在非金属护套内;
-------------------------------
与其他回路导体分开布置时,是否可以不用“护套”?
     
发表于 2015-11-18 16:35:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-18 16:37 编辑
yangyang7201 发表于 2015-11-18 16:26
这条么?
这条不是规定“SELV系统配电线路要双重绝缘”,似乎反而是回答尺总问题的依据!

注意,此处回路导体为带电导体。
QQ截图20151118163626.png
     
 楼主| 发表于 2015-11-18 16:39:37 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-18 16:12
单层绝缘电线穿塑料管。要求见GB16895.21 414.4.2.

此仅为“可籍下列方式之一”之一种。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则