账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3410|回复: 5

[求助] 车库消防探头的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-11-10 09:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在和水专业配合做车库的综合管网,有个问题  就是风管太大 有的风管直接把一个梁格给挡住了,风管顶到梁的距离小于层高的5%(套自动报警规范6.2.7)这种情况下是否考虑风管对我探头有影响?是否像水喷淋一样,风管下方在设置一个探头?在考虑风管隔断的2边各放一个探头?困惑,规范没有说过这个情况,以前也没考虑过,这次水专业问的问题, 不知道怎么做了,求大师解惑
发表于 2015-11-10 09:09:46 | 显示全部楼层
个人感觉这种情况不适用套自动报警规范6.2.7,风管下面是大空间,烟气对流。
发表于 2015-11-10 09:11:51 | 显示全部楼层
倒不如参照火规6.2.18,如果风管占的面积小于30%,不用考虑其影响
     
 楼主| 发表于 2015-11-10 09:17:53 | 显示全部楼层
谢谢 我在想想{:handshake:}
     
发表于 2015-11-10 09:30:26 | 显示全部楼层
探头周围0.5m范围内,能满足不?

点评

应该考虑  发表于 2015-11-10 09:33
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则