账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10112|回复: 18

[问题探讨] 应急照明灯具设计疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-10-29 20:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有些疑问想向大家请教:
1. 消防应急照明应采用何种类型灯具,根据GB17945,一般灯具是无法满足消防要求的,不知道大家一般如何处理;
2. 对于一般公建(非大型商业),公共区域是否考虑设置备用照明(非消防),如考虑,其电源引自何处?(是单设备用照明箱还是与火灾应急照明合用一个配电箱);
3. 对于二级负荷的应急照明,按新火规也需末端双切,大家是否还考虑设置蓄电池(无论集中还是分散);
4. 对于一级负荷的应急照明,如果有两路独立市电,同时设置了柴发,此时柴发需考虑带应急照明吗?如是,则大家是否考虑设置蓄电池;

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-10-30 08:50:50 | 显示全部楼层
1.选用专用消防灯具,具备消防认证,一般厂家提供。
2.我一般公建,只考虑消防应急照明。
3.两路电源切换时间满足要求,可不考虑蓄电池。
4.柴发需要考虑应急照明。
     
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:11:24 | 显示全部楼层
1. 消防控制室、消防泵房、放排烟机房的灯具如何选取;
2. 比如一般酒店、办公楼的公共走道,如只考虑消防应急照明,则平时市电停电时整个通道就是黑的。。。。
4. 如柴发要考虑应急照明,则如何保证切换时间?另外再设蓄电池?
     
发表于 2015-10-30 09:23:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-30 08:50
1.选用专用消防灯具,具备消防认证,一般厂家提供。
2.我一般公建,只考虑消防应急照明。
3.两路电源切换 ...


1.选用专用消防灯具,具备消防认证,一般厂家提供——
设置在有防火隔墙、防火楼板和甲级防火门保护的消防设备用房内的消防应急(备用)照明灯具,按理无需“具备消防认证”的吧?要来何用?
PS
采用普通灯具即可。

2.我一般公建,只考虑消防应急照明——
以大、中型商店为例,你难道不应该在营业厅区域考虑设置“非消防”的备用照明?否则一旦停电岂不大乱且会造成很大的经济损失,不是吗?
PS
消防疏散照明照度偏低,且非持续性的应急照明,因 ATSE 的存在(A 电源失去,B 电源正常),未发生火灾的情况下它不点亮。

3.两路电源切换时间满足要求,可不考虑蓄电池——
对于消防应急(疏散)照明灯具,如今再不采用自带蓄电池或在消防配电系统环节设置 EPS 的话,不允许了吧?
PS
各地情况如何?

4.柴发需要考虑应急照明——
安装在建筑内的“柴发”……应设置(消防或非消防,根据具体情况)应急(备用)照明(自带蓄电池)。
发表于 2015-10-30 09:23:54 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-10-30 09:11
1. 消防控制室、消防泵房、放排烟机房的灯具如何选取;
2. 比如一般酒店、办公楼的公共走道,如只考虑消防 ...

1.消防控制室、泵房的灯具可选用一般灯具(满足180分钟),这个论坛有过讨论。
2.公共走道的灯具,如果达到一定负荷级别,就不会黑。如达不到,黑了又咋样。
4.凡柴发,均满足不了切换时间,带蓄电池
     
发表于 2015-10-30 09:42:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-30 09:23
1.消防控制室、泵房的灯具可选用一般灯具(满足180分钟),这个论坛有过讨论。
2.公共走道的灯具,如果 ...


1.消防控制室、泵房的灯具可选用一般灯具(满足180分钟),这个论坛有过讨论——
采用“市电”或“柴发”,08版《民规》的“满足180分钟”属于扯淡,再说有些建筑物火灾持续时间本身就不是以“180分钟”计。

2.公共走道的灯具,如果达到一定负荷级别,就不会黑。如达不到,黑了又咋样——
不是“黑了又咋样”,而是只要能做到“平时市电停电,其消防疏散照明就能点亮兼顾平时停电时的人员疏散”,有何不可?

3. 对于二级负荷的应急照明,按新火规也需末端双切,大家是否还考虑设置蓄电池(无论集中还是分散)——
真真正正扯淡的一个条文说明!
     
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:48:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-30 09:42
1.消防控制室、泵房的灯具可选用一般灯具(满足180分钟),这个论坛有过讨论——
采用“市电”或“柴 ...

1. 180分钟确实扯淡,但是规范那么写又有啥办法。。。
2. 尺总此类应急照明如何考虑其电源,是与消防应急照明共一个箱子还是另外单设;
3. 消防应急照明灯具不能仅单独设置于EPS了吗?出自何处?
4. 新建规这条条文说明大家都执行了吗?

点评

2 兼用;3 读错;4 不执行!  发表于 2015-10-30 10:07
     
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:09:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-30 09:23
1.选用专用消防灯具,具备消防认证,一般厂家提供——
设置在有防火隔墙、防火楼板和甲级防火门保护的 ...

3. 您意思是消防应急照明必须设置蓄电池吗?无论是集中还是分散的?

点评

请注意“()”中的内容,不要学某些。。。。。。  发表于 2015-10-30 17:23
     
发表于 2015-10-30 17:10:33 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-10-30 15:09
3. 您意思是消防应急照明必须设置蓄电池吗?无论是集中还是分散的?

消防应急照明——

消防应急(备用)照明
消防应急(疏散)照明
     
发表于 2015-10-30 18:34:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2015-10-30 18:36 编辑

没读懂这意见这规范条文是啥意思
SRH1W)C5HV4DSY96J$}3HTM.png
     
 楼主| 发表于 2015-10-31 21:02:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-30 17:10
消防应急照明——

消防应急(备用)照明

还是没看懂,出自何处?
     
 楼主| 发表于 2015-10-31 21:18:46 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-10-30 18:34
没读懂这意见这规范条文是啥意思

我也没看懂。。。
发表于 2015-11-2 09:16:53 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-10-30 18:34
没读懂这意见这规范条文是啥意思

大概是这个意思:每回树干式供电的应急照明配电箱不得超过3个
发表于 2015-11-2 10:03:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-30 09:23
1.选用专用消防灯具,具备消防认证,一般厂家提供——
设置在有防火隔墙、防火楼板和甲级防火门保护的 ...

尺总,请问如果在车库地下室,应急灯具也不需要消防认证吗?应急转换的时间,火灾情况下普通灯具能否正常使用?这些都不需要消防认证?
     
发表于 2015-11-2 10:21:14 | 显示全部楼层
消防应急照明——

消防应急(备用)照明
消防应急(疏散)照明

两回事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则