账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4515|回复: 11

[规范条文] 私自提高电压等级是否违背规范

[复制链接]
发表于 2015-10-27 15:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前几天听一位有多年经验的老师提到,私自提高电压等级是违背规范的,主要是不认识他,所以不知道是否是真的,是真的的话,请告诉我规范条文,谢谢!
     
发表于 2015-10-27 15:29:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-10-27 15:30 编辑

不是电压等级而是负荷等级吧???

若是负荷等级,何为私自?个人不赞同这个老师的说法。
发表于 2015-10-27 15:53:43 | 显示全部楼层
多高电压等级供电,要各方面综合比较确定
     
发表于 2015-10-27 16:45:32 | 显示全部楼层
楼主写错了吧。电压还能私自调高?
 楼主| 发表于 2015-10-27 16:54:05 | 显示全部楼层
哈哈  是负荷等级
 楼主| 发表于 2015-10-27 16:55:12 | 显示全部楼层
写错了   是负荷等级
     
发表于 2015-10-28 09:43:54 | 显示全部楼层
规范是最低要求,业主根据实际使用情况,提高负荷供电可靠性是可以的。
     
发表于 2015-10-29 09:57:34 | 显示全部楼层
以前设负荷等级,是为了限制企事业单位浪费电力资源。当然不能私自提高。
现在设负荷等级,是防止建设单位不愿投钱,现在老板愿意多花钱,当然欢迎!
     
发表于 2015-10-29 09:59:59 | 显示全部楼层
498180498 发表于 2015-10-27 16:54
哈哈  是负荷等级


有多年经验的老师提到,私自提高“负荷等级”是违背规范的——

表面看,该“有多年经验的老师”似乎在“严格”遵守某些规范的“应按”规定条款。
往深看,在该“有多年经验的老师”的言传身教下,为其学生或徒弟们感到十分担忧。
     
发表于 2015-10-29 11:21:11 | 显示全部楼层
很多老工程师 不做项目了,就在审图.或者带年轻人.平时不学习,很多观念意识都落伍了..小的说,误人子弟..
大的说,带坏一部分设计风气..
     
发表于 2015-10-29 11:40:14 | 显示全部楼层
实际工程中这种情况也不是不可以,要综合安全可靠性、经济性一起考虑吧,不能一棍子打死吧
     
发表于 2015-11-12 17:00:05 | 显示全部楼层
如果是负荷等级,规范规定的是最低标准,“私自”提高负荷等级应该不是问题,例如我们小区两个电源分别引自两个35千伏区域变电站,满足一级负荷。现在建一栋18层住宅,消防用电为二级负荷,按照上面老师的说法,不能接一级负荷,还需去变电站另接二级负荷?说明这位老师都闹不懂规范的本意,实际上是按自己的主观意见审图。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则