[求助] 电梯配电电缆选择与技术措施比相差很大

[复制链接]
     
发表于 2015-10-21 15:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
原来做的电梯13-15KW电梯,选择63A,配16的电缆,  前二天一个外审设计院老总给审了一下,提出电梯电缆按措施选择,我查了一下,差别很大,15KW的电梯基本上要100A,配35的电缆了。  现在设计人员按这个措施表选择吗?
1.png
2.png

点评

BV线和电缆相同截面载流量也不一样啊  发表于 2015-10-21 16:59

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-10-21 16:06:08 | 显示全部楼层
可以看看这篇文章,讲得还不错

对电梯配电设计的见解.pdf

80.92 KB, 下载次数: 166, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2015-10-21 16:09:33 | 显示全部楼层
技术措施的富裕太大,15KW的电梯,到顶就2Ie=54A
     
发表于 2015-10-21 16:26:33 | 显示全部楼层
08D图集里也有,好像功率比这个小一点!
     
发表于 2015-10-21 16:29:52 | 显示全部楼层
有时候建筑专业没给提,都是查图集里的!
发表于 2015-10-21 16:52:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 16:53:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 16:54:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 17:12:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 17:20:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:29:11 | 显示全部楼层
这是09年的措施啊,
发表于 2015-10-21 17:50:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 17:53:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 18:12:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-21 18:20:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽