账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2562|回复: 1

[问题探讨] 请问熔断器触发负荷开关的分闸时间在哪里可以得到?如有技术样本,请截个图。

[复制链接]
发表于 2015-10-6 22:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问熔断器触发负荷开关的分闸时间在哪里可以得到?如有技术样本,请截个图。
 楼主| 发表于 2015-10-13 21:36:29 | 显示全部楼层
主要是根据《GB 16926-2009 高压交流负荷开关-熔断器组合电器》在熔断器产品技术样本时间-电流曲线上找到转移电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则