账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3225|回复: 3

[求助] 关于区域报警系统

[复制链接]
发表于 2015-9-24 14:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警系统设计规范3.2.1条讲仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。图集上解释可以不经过模块直接控制设备,请假什么是不经过模块直接控制的设备,是手动控制盘吗 ,意思是区域报警系统可以有手动控制盘是吗?
 楼主| 发表于 2015-9-24 14:41:51 | 显示全部楼层
自己顶起,请高人指导一下
     
发表于 2015-9-24 14:59:34 | 显示全部楼层
不是,是区域控制主机自带的输出,一般也就接几个声光报警器之类的。
 楼主| 发表于 2015-9-24 15:32:01 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2015-9-24 14:59
不是,是区域控制主机自带的输出,一般也就接几个声光报警器之类的。

哦  这样啊   就是可以接声光报警器呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则