[规范条文] GB50067-2014第9.0.9条

[复制链接]
     
发表于 2015-9-21 10:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新汽车库设计防火规范,汽车库要求“单独”设置消防控制室,不能与地上的消防控制室合用?但是《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009第3.1.9条,又说可以合用,怎么解决?
审图的说规范“这本”不能“驾驭”“那本”,必须汽车库“单独”设消防控制室;我觉得9.0.9条是针对没有地上建筑的汽车库,现在不知道怎么回复,求助
     
发表于 2015-9-21 10:59:03 | 显示全部楼层
你的语文要回炉重学
     
发表于 2015-9-21 11:04:59 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2015-9-21 10:59
你的语文要回炉重学

严重同意!

新汽车库设计防火规范,汽车库要求“单独”设置消防控制室,不能与地上的消防控制室合用——哪来的规定?

但是《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009第3.1.9条,又说可以合用,怎么解决——如果真有“汽车库要求‘单独’设置消防控制室”,与“《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009第3.1.9条,又说可以合用”矛盾吗?

审图的说规范“这本”不能“驾驭”“那本”,必须汽车库“单独”设消防控制室——呵呵。“哪本”不能“驾驭”“哪本”?何以读出“9.0.9条是针对没有地上建筑的汽车库”?
     
发表于 2015-9-21 11:17:27 | 显示全部楼层
话说回来,GB 50067-2014 第 9.0.9 条条文说明几乎完全照抄照搬原条文说明真不咋地,碰见机械教条的审图,死路一条基本成定局。
发表于 2015-9-21 11:21:14 | 显示全部楼层
一个车库,设个消控室,安排三人轮替值班,图审自己相信吗?
     
发表于 2015-9-21 11:27:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-21 11:21
一个车库,专设个消控室,安排三人轮替值班,图审自己相信吗?

安排三人?{:dizzy:}
远远不够!{:titter:}

点评

6个吧  发表于 2015-9-21 11:41
     
发表于 2015-9-21 11:50:16 | 显示全部楼层
保安值班员之类的配置是最少2人一班,3班就是6个,但实际上保安员多是两班制,4人就够了。
     
发表于 2015-9-21 11:53:18 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-9-21 11:50
保安值班员之类的配置是最少2人一班,3班就是6个,但实际上保安员多是两班制,4人就够了。


做几休几?
公休、年休、病事假……咋办?
     
发表于 2015-9-21 11:57:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 hustzzzz 于 2015-9-21 11:59 编辑

现在很多沿河公园下面都坐了独立地下车库,这种基本就要设消控室了,按二类地下最少151俩车,包月250算,每月收37750,养6个人应该还没啥问题不过投资成本回收就差多了
     
发表于 2015-9-21 14:34:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-21 11:21
一个车库,专设个消控室,安排三人轮替值班,图审自己相信吗?

增加就业岗位哈。最近注册消防工程师比较火,呵呵
     
发表于 2015-9-21 15:36:07 | 显示全部楼层
都没有单独设置,共用的
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:52:20 | 显示全部楼层
我的意见是地下可以和地上合用,但是审图的不同意,不是我的意思
发表于 2015-9-21 16:53:48 | 显示全部楼层
呵呵。。。最近天天有骚扰电话考注册消防工程师的。。
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:59:45 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-21 11:04
严重同意!

新汽车库设计防火规范,汽车库要求“单独”设置消防控制室,不能与地上的消防控制室合用— ...

我的意思是:如果汽车库有地上建筑(且地上建筑有消防控制室),汽车库不需要单独再设置消防控制室;如果汽车库没有地上建筑,汽车库内部应设消防控制室;9.0.9条就是针对没有地上建筑的汽车库,需要设置消防控制室;
“驾驭”的问题:我和审图的沟通,(我做的这个工程平时是汽车库,战时是人防),人防防火规范3.1.9条说可以和地上合用消防控制室,审图回答“我按汽车库防火规范提意见,你不能用人防防火规范来回复,人防防火规范不能驾驭汽车库防火规范”
我的郁闷死了,不知道怎么回复
     
 楼主| 发表于 2015-9-21 17:01:06 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2015-9-21 10:59
你的语文要回炉重学

这不是我的意思,是审图的意见