账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6855|回复: 6

[求助] 截面大于50的电缆不能采用PC管敷设吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-18 12:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气常用数据上的表格如下
穿管PVC.png
发表于 2015-9-18 13:54:59 | 显示全部楼层
可以采用,只要满足防火、抗压性能
     
 楼主| 发表于 2015-9-18 14:23:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 13:54
可以采用,只要满足防火、抗压性能

图集上为啥到50就不写了呢?是不是大于50,就推荐使用SC管,不建议使用PC管?
发表于 2015-9-18 14:40:30 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-9-18 14:23
图集上为啥到50就不写了呢?是不是大于50,就推荐使用SC管,不建议使用PC管?

是这样的,规范也有相应表述
QQ图片20150918143932.png
     
发表于 2015-9-18 17:08:36 | 显示全部楼层
除过室外,一般大于35的电缆很少再穿管暗埋了吧,即使穿管,大于40的一般都因为抗压强度会选择金属管了
发表于 2016-2-19 21:00:38 | 显示全部楼层
穿管可以,但一般预埋的需厚壁的
     
发表于 2021-3-4 15:33:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则