账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8837|回复: 14

[问题探讨] 发电机房的排烟井

[复制链接]
发表于 2015-9-18 11:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发电机房,为何要单设排烟井,排烟管伸到排风井不行吗?

点评

没什么不可以  发表于 2015-9-22 09:28
发表于 2015-9-18 13:20:56 | 显示全部楼层
烟要高空或避开敏感区排放
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-21 09:13:34 | 显示全部楼层
听一厂家说,可以。但又担心民规
发表于 2015-9-22 08:39:28 | 显示全部楼层
排烟是要高空排放的,否则环保过不了,厂家害死人。
     
发表于 2015-9-22 11:19:25 | 显示全部楼层
排烟要过滤净化、降噪,单独排放。排风主要是为机组降温。功能不同,不能合用。
     
发表于 2015-9-22 11:20:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-21 09:13
听一厂家说,可以。但又担心民规

厂家喜欢忽悠,出馊主意,呵呵
 楼主| 发表于 2015-9-22 14:24:28 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-9-22 11:20
厂家喜欢忽悠,出馊主意,呵呵

看到国标图集00D202-2就是这种搞法。
     
发表于 2015-9-22 14:26:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 14:24
看到国标图集00D202-2就是这种搞法。

看看15D202-2。
图集仅供参考,不能作为设计、审图依据。
 楼主| 发表于 2015-9-22 14:45:57 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-9-22 14:26
看看15D202-2。
图集仅供参考,不能作为设计、审图依据。

郎主:是否有这样的说法,只在消防状态下使用的发电机,可不设排烟井
发表于 2015-9-22 17:49:46 | 显示全部楼层
图集里有消烟池才这样做的吧!
     
发表于 2015-9-22 21:53:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 14:24
看到国标图集00D202-2就是这种搞法。

图集上没这样搞吧,你看看平面,它立面上看起来是一个风井,实际上是分开的
 楼主| 发表于 2015-9-23 08:26:17 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-22 21:53
图集上没这样搞吧,你看看平面,它立面上看起来是一个风井,实际上是分开的

图集第8页,平面图,如何看出是分开的
     
发表于 2015-9-23 09:12:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-23 08:26
图集第8页,平面图,如何看出是分开的

。。。还真是,这页没注意,后面好像都是分开的
发表于 2016-2-19 20:58:15 | 显示全部楼层
没看到需单独排烟井的要求啊。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则