账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4252|回复: 3

[问题探讨] 关于人防主要出口直至室外的灯

[复制链接]
发表于 2015-9-17 23:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室人防主出口出来是电梯和楼梯合用前室,从楼梯出地面,前室照明我是人防出来加熔断盒,楼梯照明也要人防照明箱一起带?我考虑楼梯是独立分区,不连一起。照明平展结合施工
     
发表于 2015-9-17 23:56:50 | 显示全部楼层
战时主要出入口的照明应由内电源供电,防护密闭门外最好单独回路,与防护区内合用回路时,其单独保护装置应与配电箱内该回路的保护装置有选择性配合。
发表于 2015-9-18 08:33:10 | 显示全部楼层
防护密闭门外的楼梯、前室照明电源由上一层照明配电箱供电
     
发表于 2015-9-18 14:37:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 08:33
防护密闭门外的楼梯、前室照明电源由上一层照明配电箱供电

规范有规定,应由内电源供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则