[复制链接]
     
发表于 2015-9-10 16:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图中所示的需要系数取值正确吗?污水厂的电机很多,但功能不同,每组只有1~3台,需要系数是按1取,还是按规范上给的取(图中取法),规范上的需要系数应该是设备组的。
QQ图片20150910161941.png
发表于 2015-9-10 16:42:13 | 显示全部楼层
你这个需要系数取值可以。(单台设备也有需用系数的)
     
发表于 2015-9-10 16:46:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 16:42
你这个需要系数取值可以。(单台设备也有需用系数的)

单台设备也有需用系数的——

哪份技术资料有讲?
     
发表于 2015-9-10 21:28:02 | 显示全部楼层
图中的需要系数基本取的还可以,有几个不对,但对计算结果影响不大,就算了。
     
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:35:06 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-9-10 21:28
图中的需要系数基本取的还可以,有几个不对,但对计算结果影响不大,就算了。

这种单台设备较多,也乘小于1的需要系数?不是单台设备功率之和乘以同时系数?
     
发表于 2015-9-11 10:56:08 | 显示全部楼层
sun722 发表于 2015-9-11 08:35
这种单台设备较多,也乘小于1的需要系数?不是单台设备功率之和乘以同时系数?

当然要分别*需要系数来计算总的计算负荷了,你把所有运行设备功率累加*同时系数,你同时系数怎么取值?这些设备运行工况都不一样。

当然你这个污水处理规模太小,按你说的算法算出来也没啥,不会有太大偏差,但如果处理规模大了,设备容量大、设备类型多,那差别可就大了。