账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6016|回复: 7

[求助] 有一个改造项目,基础接地怎么改造

[复制链接]
     
发表于 2015-9-10 15:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个改造项目,增加了不少电气竖井和配电箱,请教下电气井里的电气设备怎么接地,

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-9-10 15:59:55 | 显示全部楼层
民规8.12.10,竖井内应敷设有接地干线和接地端子
     
 楼主| 发表于 2015-9-10 16:49:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 15:59
民规8.12.10,竖井内应敷设有接地干线和接地端子

问题是怎么改造。原来基础都弄好了,
发表于 2015-9-11 08:47:38 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2015-9-10 16:49
问题是怎么改造。原来基础都弄好了,

明敷接地干线,明装端子箱。基础接地如果预留有小钢板,接地电阻满足要求就接,如不行就接到原配电系统的接地装置或打人工接地体
     
 楼主| 发表于 2015-9-11 11:16:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-11 08:47
明敷接地干线,明装端子箱。基础接地如果预留有小钢板,接地电阻满足要求就接,如不行就接到原配电系统的 ...

好的,谢谢,如果防雷也要改造,原来三级防雷,现在改为二级,是不是要设专用防雷引下线?
发表于 2015-9-11 11:26:54 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2015-9-11 11:16
好的,谢谢,如果防雷也要改造,原来三级防雷,现在改为二级,是不是要设专用防雷引下线?

咨询下结构人员原构造柱内引下线的施工方法,接地电阻可以做个检测。
发表于 2015-9-13 08:26:48 | 显示全部楼层
连接原构造柱内钢筋采用植筋工艺接引下线.
     
发表于 2015-9-14 09:29:17 | 显示全部楼层
设专用引下线是最简单和容易满足规范的做法,但实际上是最不好的做法。
建议还是打开天平立柱处的水泥,检测柱内钢筋的对地电阻,满足规范要求则以此为引下线。这样相对可靠。但做之前要把方案给防雷防审核,他们可能不认同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则