账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9631|回复: 20

[求助] 三相配电回路出来再后面直接分支成三个单相供电回路 有问题吗

[复制链接]
     
发表于 2015-9-9 20:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱三相配电回路出来后在接线盒里直接分成三个单相回路给三路照明供电,距离50多米    这样有危险吗?有违反规范吗?
发表于 2015-9-10 08:52:20 | 显示全部楼层
这样做违反了民规10.7.7
     
 楼主| 发表于 2015-9-10 08:57:52 | 显示全部楼层
民规那条  主要是说扩大了 停电影响范围  这不是大问题 主要是其他方面有问题吗
发表于 2015-9-10 14:56:03 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-9-10 08:57
民规那条  主要是说扩大了 停电影响范围  这不是大问题 主要是其他方面有问题吗

其他问题还真不知,看论坛高手是否知晓
     
发表于 2015-9-10 15:42:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-9-11 15:03 编辑

这种情况(三相配电回路出来后在接线盒里直接分成三个单相回路)最怕N线虚接。
正常情况下,N线虚接会造成整个回路不通或者设备端电压降低(问题出在虚接处,虚接处温度升高);但是这种情况(三相配电回路出来后在接线盒里直接分成三个单相回路)N线虚接,将造成设备端电压偏移,或高或低,电压高了可能就会引起严重事故,且事故点不确定,每个用电设备都可能会损坏甚至引发火灾。

这是个很严重的问题,这条规范应该被列为强条!


3.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-9-11 10:30:55 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-9-10 15:42
这种情况(三相配电回路出来后在接线盒里直接分成三个单相回路)最怕N线虚接。
正常情况下,N线虚接会造成 ...

什么叫虚连接{:mad:}
发表于 2015-9-11 10:50:30 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-9-10 15:42
这种情况(三相配电回路出来后在接线盒里直接分成三个单相回路)最怕N线虚接。
正常情况下,N线虚接会造成 ...

N线进来,加个N排,分出去N线,火线一种进开关,一种直接接出去,所以N线两种做到一样
     
发表于 2015-9-11 11:37:32 | 显示全部楼层
楼主的方案在长距离的路灯配电中见过。缺点是停电范围大,建议按一个回路来计算光源数量。优点是减少线路压降。
     
发表于 2015-9-11 14:05:59 | 显示全部楼层
道路照明设计的时候常按照这种方式来配电
在路灯手孔井的位置用绝缘穿刺连接主线

点评

这种配电方式,N线必须要连接可靠,否则就要出问题.不过路灯一般不会引起火灾。  发表于 2015-9-11 19:21
     
 楼主| 发表于 2015-9-11 19:54:05 | 显示全部楼层
除了断N的风险 别的就没了啊  不用考虑短路阻抗的不同 短路电流灵敏性啥的?
     
发表于 2015-9-11 20:25:19 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-9-11 19:54
除了断N的风险 别的就没了啊  不用考虑短路阻抗的不同 短路电流灵敏性啥的?

违反了一条还不够劲!还想带上强条啊!
     
 楼主| 发表于 2015-9-13 19:01:53 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-9-11 20:25
违反了一条还不够劲!还想带上强条啊!

这个不是强条啊,就民规 一个应  别的规范都没提到
     
发表于 2015-9-14 08:36:09 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-9-13 19:01
这个不是强条啊,就民规 一个应  别的规范都没提到

{:sweat:}{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2015-9-14 08:44:02 | 显示全部楼层
的确不是强条啊     路灯不是都这么设计的啊
发表于 2015-9-14 08:56:14 | 显示全部楼层
短路阻抗不同,灵敏度是不同。满足不了要求,可加一整定值小的开关来满足
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则