车间屋顶风机属于远方控制的电动机吗?若属于“远方控制”,就应设置就地控制和解除远方控制的措施。
闻见知行 发表于 2015-9-6 16:35 2~3个大于0.55kW的风机能否合用一个热继电器?
RK5707 发表于 2015-9-6 18:00 GB50055-2011 2.3.3 每台交流电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台交流电动机可共 ...
尺短寸长 发表于 2015-9-6 18:01 文不对题。
RK5707 发表于 2015-9-6 18:02 条文说明 2.5.4 本条是在设备检修或运行中保证人身安全的基本规定,必须引起重视。据了解,在检修电动机设 ...
消防应急照明专题帖子汇总
yangyang7201 发表于 2015-9-6 21:12 请教: 采取不同于本条规定的什么措施能够保证人员安全,从而无视这条?
树欲静而风不止 发表于 2015-9-7 09:45 非上人屋面,这个可以不用考虑
RK5707 发表于 2015-9-6 21:47 请教:车间屋顶的风机 对什么样的人会产生什么样的伤害? 我认为车间屋顶的风机本身就比较安全啦,人 ...