[问题探讨] 室外钢楼梯的照明和应急照明

[复制链接]
发表于 2015-9-6 14:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就小高层建筑,我知道不需要设疏散指示标志。应急照明我觉得应该要吧,那普通照明呢,需要吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-9-6 14:39:34 | 显示全部楼层
仅在火灾时用于紧急疏散,可不设普通照明。
发表于 2015-9-6 14:49:16 | 显示全部楼层
应急照明需要,普通照明住宅需要,公建得看是何建筑
     
发表于 2015-9-6 15:13:32 | 显示全部楼层
楼上几位朋友都认为“小高层建筑”要设应急照明,请问:
何谓“小高层建筑”?

是指“中高层住宅”建筑吧?
中高层住宅.png

若是,请问哪本标准要求“中高层住宅”建筑应设应急照明?
发表于 2015-9-6 16:06:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-6 15:13
楼上几位朋友都认为“小高层建筑”要设应急照明,请问:
何谓“小高层建筑”?

我们这边小高层,都是11层住宅(不用消防电梯)
     
发表于 2015-9-6 18:06:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-6 16:06
我们这边小高层,都是11层住宅(不用消防电梯)

10层及以上的住宅,都属于高层民用建筑。

楼主所说的“小高层”,究竟是指哪种?
     
发表于 2015-9-6 18:25:30 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-6 18:06
10层及以上的住宅,都属于高层民用建筑。

楼主所说的“小高层”,究竟是指哪种?

度娘说的:高层房屋是指高于24米的建筑。8层以上(可含8层)的建筑体,一般可分为小高层、高层和超高层。
人们一般把8层至12、13层的建筑称为“小高层”。小高层住宅一般采用钢筋混凝土结构,带电梯。小高层有多层亲切安宁、房型好、得房率高的特点,又有普通高层结构强度高、耐用年限高、景观系数高,污染程度低等优点,很受购房人欢迎。同时,小高层对土地的利用率提高,土地成本相对下降,很受房地产开发商的青睐。所以,近年来中心城区小高层如雨后春笋,越来越多。
高层建筑(18层以上建筑高度54M上)
超高层(建筑高度100米以上)
 楼主| 发表于 2015-9-6 18:57:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 刀刀 于 2015-9-6 18:58 编辑

我说错了,不是小高层,是多层建筑,幼儿园教室。才2层高。
发表于 2015-9-7 09:42:23 | 显示全部楼层
刀刀 发表于 2015-9-6 18:57
我说错了,不是小高层,是多层建筑,幼儿园教室。才2层高。

疏散照明需要设置,普通照明要看室外楼梯是否常用
     
发表于 2015-9-7 10:52:36 | 显示全部楼层
刀刀 发表于 2015-9-6 18:57
我说错了,不是小高层,是多层建筑,幼儿园教室。才2层高。

做幼儿园疏散应急都的做,室内普通照明也得做
     
发表于 2015-9-8 10:59:06 | 显示全部楼层
既然是楼梯,就要做普通照明,以人为本才是王道