账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6399|回复: 13

[求助] 对1P+N型断路器的疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-8-31 09:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
论坛里的各位老师好,我以前有在论坛里看到关于1P+N型断路器的帖子,但翻了近百页也没找到,所以在此发一贴请各位老师帮忙解惑,多谢!!

1P+N型断路器是否满足《低压配电设计规范(50054-2011)》3.1.11第一款的规定。
1P N.jpg
发表于 2015-8-31 11:20:22 | 显示全部楼层
1P+N型断路器,满足断开要求
     
 楼主| 发表于 2015-8-31 11:40:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 11:20
1P+N型断路器,满足断开要求

我选用的1P+N型断路器在普通插座配电回路中,被新来的图审给提了,之前从没有被提过,说是不满足规范!
发表于 2015-8-31 11:48:24 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-8-31 11:40
我选用的1P+N型断路器在普通插座配电回路中,被新来的图审给提了,之前从没有被提过,说是不满足规范!

不满足规范,那一条?低规3.1.11吗?
     
发表于 2015-8-31 11:51:40 | 显示全部楼层
1P+N单相断路器,市面上存在两种产品,一种是同时开断L和N,但只有L带速断和过载保护。另一种是只开断L线,N线不开断,同样是只有L带保护。
前者最常见,而且满足规范的要求。后者有少量产品使用此方式,但对单相设备的隔离检修有隐患,确实不宜在有此要求时使用。
     
 楼主| 发表于 2015-8-31 12:27:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 11:48
不满足规范,那一条?低规3.1.11吗?

恩,是的!
     
发表于 2015-8-31 14:23:17 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-8-31 11:51
1P+N单相断路器,市面上存在两种产品,一种是同时开断L和N,但只有L带速断和过载保护。另一种是只开断L线, ...

1P+N  N不断开,怎么体现保护阿?
这种产品没见过..
发表于 2015-8-31 14:41:12 | 显示全部楼层

1P+N,得选用哪种N线断开的产品
     
发表于 2015-8-31 15:29:30 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-8-31 11:51
1P+N单相断路器,市面上存在两种产品,一种是同时开断L和N,但只有L带速断和过载保护。另一种是只开断L线, ...

N线不断开,跟1p开关有什么区别?
     
发表于 2015-8-31 15:33:23 | 显示全部楼层
楼主所说的1P+N型断路器指的是RCD?
     
发表于 2015-8-31 15:55:30 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2015-8-31 15:29
N线不断开,跟1p开关有什么区别?

从楼主的描述来说,是指带RCD的断路器。只有L,N都引入断路器,RCD才能起作用,这是1P没法实现的。
我个人的观点是:楼主的情况用1P+N是没问题的(不管断不断N)。因为插座回路的检修隔离是由插座回路实现的,而且1P+N也满足各种保护要求的需要。
     
发表于 2015-8-31 16:21:54 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-8-31 15:55
从楼主的描述来说,是指带RCD的断路器。只有L,N都引入断路器,RCD才能起作用,这是1P没法实现的。
我个 ...

恩,记混了。
     
发表于 2015-8-31 16:27:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-31 16:29 编辑
fitman 发表于 2015-8-31 15:55
我个人的观点是:楼主的情况用1P+N是没问题的(不管断不断N)。因为插座回路的检修隔离是由插座回路实现的,而且1P+N也满足各种保护要求的需要。


GB50054-2011 3.1.11条1款表述非常清楚,RCD N线可不断开是有前提条件的。
在缺少前提条件的情况下,作出“楼主的情况用1P+N是没问题的(不管断不断N)”结论是不对的。
     
 楼主| 发表于 2015-8-31 17:18:04 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-8-31 16:27
GB50054-2011 3.1.11条1款表述非常清楚,RCD N线可不断开是有前提条件的。
在缺少前提条件的情况下, ...

我的是TN-S,第一条读了好多遍,有点晕了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则