账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5136|回复: 9

[问题探讨] 商场内吊顶式空调机组用不用做热保护?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-28 17:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
通常暖通专业提供的条件为:一组吊顶空调机组功率2*0.55KW或2*1.0KW,这种空调机组用不用做热保护,不做就一个断路器控制两台就可,做就得按电机分回路做?大家都做么,怎么合适
发表于 2015-8-31 09:27:53 | 显示全部楼层
机组自身控制箱,热保护、接触器在他那里
     
 楼主| 发表于 2015-8-31 10:17:29 | 显示全部楼层
奥,那就行,谢谢
     
发表于 2015-8-31 10:20:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 09:27
机组自身控制箱,热保护、接触器在他那里

在哪里?
发表于 2015-8-31 10:38:26 | 显示全部楼层
据我的工程实例看,暖通空调设备,如风机、空调器、水泵等,很少有厂家自配控制箱的,中央空调主机倒是有的。

点评

对的,中央空调我们都只预留电源就行了,后面就不管了  发表于 2015-8-31 11:09
发表于 2015-8-31 10:52:55 | 显示全部楼层
即使厂家不配套,自己画控制箱时,热继、接触器也在控制箱里
     
发表于 2015-8-31 16:48:36 | 显示全部楼层
一般风机不带控制箱,水泵大多数都是自带,通用配电规范说适合0.55kW及以上按这规范执行,于是有了。。。
     
发表于 2015-8-31 17:36:01 | 显示全部楼层
两种方法各有利弊,最近出的商场,甲方施工的比较青睐一带多
     
发表于 2015-8-31 17:51:22 | 显示全部楼层
空调新风机 貌似都带控制箱..在新风机上自带.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则