账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4667|回复: 5

[规范条文] 新《建规》10.1.10.3条应该如何理解及执行

[复制链接]
     
发表于 2015-8-28 15:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范条文里所述的电缆沟、井是否有具体定义,电缆沟很好理解,室内室外都可能会有,但电缆井是否指室外总体中外线电缆穿管敷设时一定距离设置的电缆井,那建筑内的电气竖井是否也属于电缆井呢?这条与10.1.10.1条所述的情况区别在于消防线路与非消防线路同时敷设的情况,以后的项目如何操作!求教
发表于 2015-8-28 16:22:22 | 显示全部楼层
现在设计业遇到这个问题,好多管井都是消防与非消防合用的,难道以后合用消防就得用矿物绝缘电缆,是不是有点过分了,住宅管井以后还要分非消防强电井,消防强电井,弱电井3个井?
发表于 2015-8-28 16:27:25 | 显示全部楼层
电气竖井也属于电缆井,室外的不用担心了
     
发表于 2015-8-28 17:30:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-28 16:27
电气竖井也属于电缆井,室外的不用担心了

按10.1.10消防线路允许直埋????
发表于 2015-8-31 08:44:38 | 显示全部楼层
10.1.10属于建筑设计防火规范,室外不含在内
     
 楼主| 发表于 2015-9-6 15:04:49 | 显示全部楼层
看来以后变配电间设计最好不要采用电缆沟了,直接设置两根电缆桥架将消防与非消防配电线路分开敷设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则