账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17587|回复: 13

[规范条文] 中小学教室需要设专用配电箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-24 17:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50099-2011 《中小学校设计规范》
第10.3.2条  4 中小学校的建筑应预留配电系统的竖向贯通井道及配电设备位置。
条文解释:
4 为了用电的安全和可靠,学校建筑应预留电气管井,层配电设备应设置在电气管井内。
根据条文解释,设置电气管井的目的是为了安全可靠。
JGJ 310-2013 《教育建筑电气设计规范》
5.2.5 教室配电应符合下列规定:
1 每间教室宜设教室专用配电箱;当多间教室共用配电箱时,其配电范围不宜超过3个教室,并应按不同教室分设电源插座回路。
如果按 JGJ 310-2013 规范,每间教室设专用配电箱,是否和 GB 50099-2011 要求设电气管井的初衷有背啊?层配电箱为了安全和可靠需要安装在电井里,那每间教室里设专用配电箱就不需要确保学生的安全了?
     
发表于 2015-8-24 17:44:03 | 显示全部楼层
各有个的道理..不过,每个教室设配电箱管理方便,适用性更大点..建议每个配电箱上加锁.
     
发表于 2015-8-24 18:08:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2015-8-24 18:09 编辑

没啥冲突吧?综合意思电气竖井内设楼层分电箱,每个教室设终端配电箱。电教化信息时代,每个教室设一个合情合理。
发表于 2015-8-25 09:08:39 | 显示全部楼层
这种安全不仅指学生安全,还指供电的可靠性安全
     
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:10:00 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-24 18:08
没啥冲突吧?综合意思电气竖井内设楼层分电箱,每个教室设终端配电箱。电教化信息时代,每个教室设一个合情 ...

我的疑惑是,有些教学楼要设电气竖井不是很容易的,加竖井的目的如果是为了不让学生无意触碰或好奇故意触碰,那教室里的配电箱如何防范,要讲安全,就要从头到尾都要加以防护。如果教室里德配电箱加个锁就可以,那楼层配电箱为何不可加个锁,不设电气竖井?有些教学楼加电气竖井是很不容易的,特别是建筑方案设计没有考虑电气竖井,后面来补电井,头痛啊。{:sad:}
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-25 09:26:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2015-8-25 10:10 编辑
rexcao 发表于 2015-8-25 09:10
我的疑惑是,有些教学楼要设电气竖井不是很容易的,加竖井的目的如果是为了不让学生无意触碰或好奇故意触 ...

建筑方案设计不完善。除强电系统外,新现代化教室通常有网络、广播、安防、视频等弱电系统等,不设电气竖井?几层楼的布线就如蜘蛛网了。真是画图人不知施工人的苦

我认为,你所谓的安全辩解等云,在设计方便综合考虑似乎站不住脚的,别自己断了自己后路。
     
发表于 2015-8-25 10:24:43 | 显示全部楼层
设置竖井好处还是比较多的,除过安全外设计施工均方便很多,至于是否每间教室需要设置配电间箱自己视具体情况而定吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-25 16:27:13 | 显示全部楼层
做了很多学校了,普通教室和功能教室要用专用的配电箱。
     
发表于 2015-8-26 09:54:10 | 显示全部楼层
每个教室设配电箱有必要:1、便于管理维护;2、适应发展需要,比如普通教室改物理实验室、多媒体教室、增加空调器等
     
发表于 2021-1-4 10:31:35 | 显示全部楼层
教室内配电箱不加锁,就用PZ30箱可以吧g
     
发表于 2021-1-4 10:36:41 | 显示全部楼层
电气竖井主要用作装设中间配电箱和干线线缆通道,教室配电箱是终端配电箱。现在教室各种信息多媒体设备很多,很有必要装设终端配电箱。
     
发表于 2021-1-4 10:43:23 | 显示全部楼层
sundq 发表于 2021-1-4 10:31
教室内配电箱不加锁,就用PZ30箱可以吧g

这个可能得按经验来做。个人看法,高中可以不加锁,初中和小学应该加锁。PZ30是工业场所用的,考虑专业人员使用,防护没有PZ20严密。还是PZ20好一些。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-26 18:06:54 | 显示全部楼层
各位 规范说空调用电应设专用线路。 怎理解,空调电源能否引自教室的配电箱
     
发表于 2021-4-26 20:22:02 | 显示全部楼层
层配电箱是层配电箱,教室配电箱是教室配电箱,这是两个层级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则