账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14713|回复: 17

[求助] 发电机房坐落在了消防水池上面,可以吗?属于帖临吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-21 09:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商场内部,发电机房坐落在了消防水池上面,可以吗?属于帖临吗?
发表于 2015-8-21 09:57:39 | 显示全部楼层
相邻又怕啥,放在上面没问题
     
发表于 2015-8-21 11:19:05 | 显示全部楼层
会有产生冷凝水问题
     
发表于 2015-8-21 11:32:17 | 显示全部楼层
做过一个也是下面水泵房,上面发电机房,应该没问题,因为审图没提。

点评

审图没提不代表没问题。你的思维方式有误  发表于 2015-8-21 11:35
发表于 2015-8-21 11:40:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-21 11:42 编辑

发电机房属于在建筑里都不喜欢的房间,找到合适位置不容易。下面有消防水池,确实潮气大一些,可通过通风除湿解决(地下室潮湿位置多)
     
发表于 2015-8-21 13:59:19 | 显示全部楼层
这个我其实也心存疑问,还有配电室和厕所贴临是否允许以及如果允许需要什么措施的问题。
但接触的项目中大多需要二级负荷的就是水泵房,发电机房大多都设在了水泵房隔壁,作为一个建筑。
     
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:45:33 | 显示全部楼层
和审图的沟通了一下,审图很确定的说不合适,那就算了,不惹他们了
     
发表于 2015-8-21 15:59:15 | 显示全部楼层
可以。
别在水池下设油机间就行。
     
发表于 2015-8-21 16:08:32 | 显示全部楼层
枫叶 发表于 2015-8-21 14:45
和审图的沟通了一下,审图很确定的说不合适,那就算了,不惹他们了

审图很确定的说不合适——依据是什么?
和审图的沟通了一下,审图很确定的说不合适,那就算了,不惹他们了——你原本就没有惹他们。
     
发表于 2015-8-21 16:19:26 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2015-8-21 11:32
做过一个也是下面水泵房,上面发电机房,应该没问题,因为审图没提。

单独建的建筑,下面是水泵房,不是水池,应该没影响吧,规范也找不到说不允许。
     
发表于 2015-8-21 16:31:52 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2015-8-21 16:19
单独建的建筑,下面是水泵房,不是水池,应该没影响吧,规范也找不到说不允许。

是水池,又如何?

规范找得到说不允许吗?
     
发表于 2015-8-21 16:37:48 | 显示全部楼层
无标题.png
     
发表于 2015-8-21 17:06:56 | 显示全部楼层

请教尺总..这里的无渗漏\无结露的防水处理,一般是怎么处理的?
     
发表于 2015-8-21 17:16:35 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-21 17:06
请教尺总..这里的无渗漏\无结露的防水处理,一般是怎么处理的?

不是我们解决,土建专业落实。
     
发表于 2015-8-21 21:08:16 | 显示全部楼层
发电机房在水池上面有什么不可以的?你只要水池的通气帽和人孔不设在你的发电机房里就得了呗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则