账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7662|回复: 25

[问题探讨] 照明手册镇流器技术数据表里 ,为何有些荧光灯管,功率大一些的,输入功率反而小于...

[复制链接]
发表于 2015-8-19 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
详见《照明设计手册》第二版,84-96页,很多表格都有这个情况

T8管

T8管
发表于 2015-8-19 10:56:37 | 显示全部楼层
我们所说的光源功率,是指在50HZ工频下的额定功率,在高频下,其功率不同光源是不同的
 楼主| 发表于 2015-8-19 21:25:44 | 显示全部楼层
有没有进一步的讨论啊?
发表于 2015-8-20 08:53:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-20 08:55:05 | 显示全部楼层
例如说,一盏50W的荧光灯,高频下功率只有48W,加上电子镇流器的功耗,功率并不增加很多
     
发表于 2015-8-20 09:14:01 | 显示全部楼层
比方说T8的36W荧光灯功率是用电感镇流器时的功率,配电子镇流器时因为频率增大,实际功率只有32W,再加上4W的电子镇流器功率所以是36W。T5的荧光灯因为只能用电子镇流器,所以标的功率就是实际功率,不存在上述状况。
发表于 2015-8-20 09:18:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-20 09:20:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-20 09:28:00 | 显示全部楼层
譬如28w的T5荧光灯管,配上电子镇流器,总功率为多大呢

点评

32W  发表于 2015-8-20 10:00
发表于 2015-8-20 09:35:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-20 09:43:22 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-20 09:35
照明的节能,就是通过电子镇流器提供容性负载,补偿光源的感性电流,从而使总功率下降。
以前的电感镇流器都要串电容补偿的

老诚版主,你确定是“以前的电感镇流器都要串电容补偿的”?

发表于 2015-8-20 09:57:25 | 显示全部楼层
额定功率是多少瓦的功率灯具,都应加上镇流器的功耗,电子镇流器确实小些,这在计算LPD值时遇到,如28W的要按32W算,但也听到6#楼的意见,不知哪个正确???
发表于 2015-8-20 10:03:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-20 10:04:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-20 10:09:44 | 显示全部楼层
估计是说你“串”字用错了。尺总现在喜欢用反问式回复,总之是你猜,你猜,你猜猜!{:titter:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则