账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3639|回复: 4

[求助] 应急照明的几个疑问

[复制链接]
发表于 2015-8-16 08:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.重要机房内的备用照明是利用正常照明灯具加蓄电池的这种形式吗?规范中,只提到“照明灯具宜设置在墙面或顶棚上”;
2.公共区域的应急照明是否需要强启?若正常情况下处于点亮状态是否可以取消强启控制了?
3.如果项目供电已是两路电源供电,应急照明是否还需要带蓄电池,若这样做,岂不是三路电源了?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-8-16 17:25:52 | 显示全部楼层
个人讨论一下:
1是的,灯具也需要满足应急照明灯具的要求

2如果应急照明像疏散指示一样是常亮的,可以不需要强启,但这种情况一般不存在,断电自动点亮的也不需要强启,其他的都需要

3蓄电池还一个作用是提供两路电源切换时间不能满足应急照明转换时间的问题,提供短暂的过渡时间用,如果满足的话技术上讲可以不需要了
发表于 2015-8-17 08:37:13 | 显示全部楼层
重要机房内的备用照明利用正常照明灯具加蓄电池, 可以,注意应急时间
发表于 2015-8-17 08:40:18 | 显示全部楼层
集中系统或控制中心系统,应急照明设强启控制
发表于 2015-8-18 11:25:12 | 显示全部楼层
应急照明:疏散照明(疏散灯具+疏散指示标志)、安全照明、备用照明。搞清楚概念!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则