4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
疏散通道上的卷帘必然牵扯到了两个防火分区,假如采用红字方案,中间设置了两道卷帘,分成了左中右一共三个防火分区,那么这个判定是如何执行的呢?
1左边分区两个独立烟感报警,那么左边的那道卷帘下降。
2左边分区与右边分区各有一个烟感报警,那么左边的卷帘是否动作?貌似跨分区的不算吧,但如果这俩探测器正好是卷帘门附近的呢?
3中间分区两个独立烟感报警,那么两道都卷帘下降么?
防火分区内究竟怎么理解,哪个算内?这个是需要另写说明然后提供给消防安装么?

4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
    2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
正如条文说明写的非疏散通道上设置的防火卷帘大多仅用于建筑的防火分隔作用,建筑共享大厅回廊楼层间等处设置的防火卷帘不具有疏散功能。
往往中庭都是在二楼及以上设置卷帘,那么防火卷帘两侧都设置按钮,人难道要从一层搭梯子上到二层去按按钮吗?只在一侧不行么?
发表于 2015-8-13 08:32:13 | 显示全部楼层
1左边分区两个独立烟感报警,那么左边的那道卷帘下降。
是的
2左边分区与右边分区各有一个烟感报警,那么左边的卷帘是否动作?
不是专门的探测器,不动作
貌似跨分区的不算吧,但如果这俩探测器正好是卷帘门附近的呢?
确实有这种情况,建议专门联动的探测器设置在卷帘门附近
3中间分区两个独立烟感报警,那么两道都卷帘下降么?
必须的,与贴近的防火分区都应分隔
     
 楼主| 发表于 2015-8-13 20:17:35 | 显示全部楼层
那么防火分区内指的是任一个防火分区内?与4.6.4中描述的防火卷帘所在的防火分区内是否不一样了?防火分隔分的是两个分区,那么这个内指的是哪一边?防火卷帘归属哪一边?难道另一边报警,卷帘就无动于衷么?
发表于 2015-8-14 08:29:41 | 显示全部楼层
防火分隔分的是两个分区,那么这个内指的是哪一边
分隔的两个防火分区的任一个
防火卷帘归属哪一边?
属于两边
难道另一边报警,卷帘就无动于衷么?
达到:防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感。。。就动作
     
发表于 2015-8-14 08:38:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-14 08:29
防火分隔分的是两个分区,那么这个内指的是哪一边
分隔的两个防火分区的任一个
防火卷帘归属哪一边?

达到:防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感。。。就动作——丁组长自打耳光违反自定的强条了:13版《火规》4.1.6条,需要FAS消防联动的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。{:titter:}

点评

直到现在我都不知道这个专门用于联动防火卷帘的探测器该怎么设置。。  发表于 2015-8-14 10:31
发表于 2015-8-14 09:20:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-14 09:35:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-14 09:36:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-14 09:41:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-14 09:52:26 | 显示全部楼层
批阅:GPBT 的控制逻辑;HDTD 的规定条款。
     
发表于 2015-8-14 10:01:30 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-14 09:35
4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。
2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的于动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
此条不得了。 这等同于消防泵,风机的控制了。一个卷帘要14根控制导线。简直是乱扯。对控制丝毫不懂。

治学以诚 发表于 2015-8-14 09:41
1、疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计。手动控制方式,不应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
疏散通道上的卷帘更重要吧。
消防控制室更应对疏散通道上的卷帘直接控制才是



1、老诚版主对于消防控制室手动直接控制防火卷究竟是赞成还是反对?
2、“不应能”是抄错了规范,还是老诚版主认为规范应该改成这样?
发表于 2015-8-14 10:02:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-14 10:07:29 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-8-14 10:01
1、老诚版主对于消防控制室手动直接控制防火卷究竟是赞成还是反对?
2、“不应能”是抄错了规范 ...

老诚不拘小节没打问号而已。

老诚的意思:为嘛单单对“非疏散通道上设置的防火卷帘”提出“应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落”,视“疏散通道上设置的防火卷帘”于不顾?
     
发表于 2015-8-14 10:09:19 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-14 10:02
4.6.5 防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾 ...

丁组长的消防理念:高大全!

联动控制器,让厂家配齐报警控制器的所有功能。
发表于 2015-8-14 10:10:42 | 显示全部楼层