账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18386|回复: 56

[问题探讨] 王金元讲《建筑设计防火规范》电气部分

  [复制链接]
     
发表于 2015-8-12 09:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
存在的问题,还真不是八、九、十条,重病缠身啊!{:sweat:}

一、建筑分类和耐火等级
(本来应该是建筑专业的内容,但是我觉得电气专业应该知道建筑分类,因为只有熟练掌握建筑分类我们才能恰当的为建筑配备可靠的配电系统,火灾自动报警系统等防火措施。)


民用建筑内变配电所的防火门,是应该这么整的吗?
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》

01.png

真够顽强,宁死不屈!

GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》


02.png


     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:19:49 | 显示全部楼层
是安全出口?

GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》
03.png


没搞错?这些必得是安全出口?


GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》

04.png
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:23:18 | 显示全部楼层
(建筑高度不大于24米的其他建筑怎么供电?按室外消防用水量。)



室外消防用水量是唯一判据吗?
随手举一例:
高度不大于24m的大型商店,消防供电是按室外消防用水量确定的吗?{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:25:22 | 显示全部楼层
电气设计人员有必要了解建筑专业——正确!

规范编制人员
更应该了解建筑专业——对吧?
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:29:33 | 显示全部楼层
二、变电所的设置
5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内(首先推荐在室外);确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所(商业属人员密集场所)……


人员密集场所,到底搞没搞清楚啊?{:cry:}{:huffy:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:33:48 | 显示全部楼层
民用建筑与 10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
(只是防火间距,没考虑噪音、电磁对人居环境的影响,电气设计尽量远,不宜小于20米)



扯淡!{:titter:}
35kV 变电站距民用建筑的距离,也不过是要求不应小于15m而已。
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:36:48 | 显示全部楼层
三、柴油发电机房
4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,(去掉不大于8小时用量,大于1 m3<2m3的可设2个储油间,>2 m3时在室外单独设置<15 m3储油罐。一般250ml/h.kW)……



哪来的规定?{:mad:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:39:43 | 显示全部楼层
四、火灾自动报警系统的设置
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;(丙类厂房,其他厂房类似处理,如纸壳箱厂、家具厂)
2 每座占地面积大于 1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库;(丙类库房,造纸厂仓库等类比确定)



真能如此解读?
真能如此解读,规范写成丙类,岂不一了百了?
真搞笑!{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:47:58 | 显示全部楼层
7 大、中型幼儿园(9个班~12个班大型,每个班20个孩子,6~8个班中型,5个班以下小型)的儿童用房等场所(卫生间、淋浴房、水泵房、泳池可不设,老师用房等要设),老年人建筑(不分大小都要设计,小的可采用独立互联型自动报警系统,只要有一个房间报警了,所有的报警)……



大、中型幼儿园(9个班~12个班大型,每个班20个孩子,6~8个班中型,5个班以下小型)……
1、信口胡诌了吧?
JGJ 39-87《托儿所、幼儿园建筑设计规范(试行)》
05.png


老年人建筑(不分大小都要设计,小的可采用独立互联型自动报警系统,只要有一个房间报警了,所有的报警)……
2、为何倚老卖老?为何尊老不爱幼?
发表于 2015-8-12 09:51:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-12 09:39
四、火灾自动报警系统的设置8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:1 任一层建筑面积大于 1500m2或 ...

尺总:不是建筑专业,本人对丙类厂房定义掌握不准。制衣、制鞋厂等和丙类厂房还是有区别的吧,他那和劳动力密集企业还有关系吧
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:53:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-12 09:51
尺总:不是建筑专业,本人对丙类厂房定义掌握不准。制衣、制鞋厂等和丙类厂房还是有区别的吧,他那和劳动 ...

我们王主编将其发扬光大了。{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:57:13 | 显示全部楼层
举不胜举,爱咋咋滴吧。
     
发表于 2015-8-12 09:59:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-12 09:33
民用建筑与 10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。(只是防火间距,没考虑噪音、电磁对人居环境 ...

这个20m,住宅建筑电气设计规范里面倒是有,但是住宅建筑外墙离红线有那么远?

JGJ242-2011

JGJ242-2011
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:03:14 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-8-12 09:59
这个20m,住宅建筑电气设计规范里面倒是有,但是住宅建筑外墙离红线有那么远?

我当然知道这本规范的条文说明。
胡扯的东西。

王主编居然还在讲课时继续引用,就一个字——牛!
     
发表于 2015-8-12 10:07:01 | 显示全部楼层
这个,远一点对老百姓还是有好处吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则