[问题探讨] 无自动报警系统,只有消火栓,消防泵房需要设消防控制室吗?

[复制链接]
发表于 2015-8-9 13:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区内为多层住宅,二层商业,且都不需要设火灾自动报警系统。只有水专业上了消火栓,消防泵房,

这种情况,消火栓可以设按钮去泵房,直接启泵,
那泵房里的消防泵呢?  还需要设置消防控制室显示状态,并手动控制吗?

控制板只接消火栓和泵? 期待您的回复!
     
发表于 2015-8-9 14:39:04 | 显示全部楼层
消防栓按钮直接启泵,不需设消控室。
     
发表于 2015-8-10 08:04:22 | 显示全部楼层
首先要满足GB 50974-2014第11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
至于消火栓内是否设消火栓按纽,按钮是否直接启泵,让工艺专业(给排水)提资为妥,不然怎么做都讲不清。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-10 09:29:16 | 显示全部楼层
     
发表于 2015-8-10 10:32:17 | 显示全部楼层
新规范,消火栓按钮不可直接启动消火栓泵。可以将联动控制器设置于小区物业内或者专设控制室,需要常年有人职守的地方。
     
发表于 2015-8-10 11:05:44 | 显示全部楼层
不用设消控室,水泵二次控制就可以解决问题。
发表于 2015-8-10 11:47:46 | 显示全部楼层
出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关选用单接点的就行了
     
发表于 2015-8-10 13:17:41 | 显示全部楼层
要不要设按钮问水专业。

设了按钮就是多一种启泵方式

主要还是机械式启泵可靠。。。电气启泵 丁大师认为不可靠的
     
发表于 2015-8-10 13:25:55 | 显示全部楼层
丁大师有没有给出星/三角降压起动的机械启泵解决方案?

再多配三个接触器或三个断路器——控制回路发生故障,操控人员跑至消防水泵房,按合分顺序依次操控合分这三个接触器或三个断路器?
     
发表于 2015-8-10 13:28:50 | 显示全部楼层
无自动报警、无联动 。直接起泵即可,泵的启动反馈反馈至消火栓箱。不用消控室
     
发表于 2015-8-10 15:57:19 | 显示全部楼层
按规范,消火栓按钮不宜启泵,自动启泵由压力开关和流量开关控制或报警控制器联动启泵。个人认为消防泵的手动启动及运行状态显示等与是否设置火灾自动报警系统没有关系,应设在有人值班的地方。