账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4196|回复: 10

[问题探讨] TN-S系统配出无N线

[复制链接]
发表于 2015-8-9 08:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自变电所配电给三相平衡的动力负荷,如果配出三根相线+PE线,不带N线是否可行。这样可以节省电缆造价。控制箱控制回路设备都是380V的。切换的双电源也是3P的。
发表于 2015-8-9 10:54:51 | 显示全部楼层
那样就没有220V电压了。
     
发表于 2015-8-9 13:22:40 | 显示全部楼层
自变电所配电给三相平衡的动力负荷——

三相平衡,不是关键。
如果是单相负荷但三相平衡的动力负荷,你还得配N中性线;
如果无单相负荷是三相平衡的动力负荷,不配N中性线,仅配3L+PE的四芯电缆,是优选方案。AC220V控制电源可以加AC380/220V控制变压器来解决。

点评

细心  发表于 2015-8-10 16:09

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-8-9 14:07:33 | 显示全部楼层
主要是民用建筑内的风机、水泵三相动力负荷。
     
发表于 2015-8-10 11:07:42 | 显示全部楼层
如果全是3相平衡负荷,没有问题,但是你的二次元件就都得用电压为380的了

点评

不见得非取380,二楼尺总已给出答案  发表于 2015-8-10 11:10
     
发表于 2015-8-10 11:09:30 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-8-10 11:07
如果全是3相平衡负荷,没有问题,但是你的二次元件就都得用电压为380的了


但是你的二次元件就都得用电压为380的了——似乎并非完全如此。见3#楼。
     
发表于 2015-8-10 11:21:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-10 11:09
但是你的二次元件就都得用电压为380的了——似乎并非完全如此。见3#楼。

好吧,没想到用变压器{:shocked:}
     
发表于 2015-8-10 16:10:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-9 13:22
自变电所配电给三相平衡的动力负荷——

三相平衡,不是关键。

被许多人忽视的细节1
发表于 2015-8-27 14:17:29 | 显示全部楼层
有单相负荷,三相配电,配N中性线;3L+N+PE
无单相负荷,仅三相动力负荷,不配出N中性线,仅配3L+PE的四芯电缆,是优选方案。AC220V控制电源可以加AC380/220V控制变压器来解决。
支持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则