账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15664|回复: 27

[求助] 自动扶梯是否疏散通道,防火卷帘是一步还是两步降到底?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-7 12:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自动扶梯是否疏散通道,防火卷帘是一步还是两步降到底?
     
发表于 2015-8-7 13:09:33 | 显示全部楼层
不是!

PS
特殊情况除外。
     
发表于 2015-8-7 13:12:34 | 显示全部楼层
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》
安全疏散.png
     
发表于 2015-8-7 13:33:11 | 显示全部楼层
《地铁设计防火规范》(过程版)

无标题01.png

无标题02.png
发表于 2015-8-7 14:20:10 | 显示全部楼层
人们到商场或地铁站,往往记得自动扶梯的位置,记不住疏散楼梯的位置
     
发表于 2015-8-7 15:15:51 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,要看卷帘的安装位置。
     
发表于 2015-8-7 15:17:27 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-8-7 15:15
具体情况具体分析,要看卷帘的安装位置。

愿闻其详。
     
发表于 2015-8-7 15:21:32 | 显示全部楼层
似乎商店中的自动扶梯,没有开禁说是允许它作为人员疏散用的。
     
发表于 2015-8-7 17:06:51 | 显示全部楼层
请尺总指正
2015080705024093.jpg
     
发表于 2015-8-7 17:09:47 | 显示全部楼层

不敢。

1、商店的自动扶梯,不作为火灾时安全疏散用。
2、自动扶梯处每层设置防火卷帘的话,一次降不会带来危害,不用担心的。
     
发表于 2015-8-7 17:18:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-7 17:09
不敢。

1、商店的自动扶梯,不作为火灾时安全疏散用。

原来我也是这么认识。这是以前的一个工程,前些日子消防验收,提出了整改意见,如图中所示处卷帘必须二次降落,理由是卷帘内侧可能有人逗留。
     
发表于 2015-8-7 18:31:02 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-8-7 17:18
原来我也是这么认识。这是以前的一个工程,前些日子消防验收,提出了整改意见,如图中所示处卷帘必须二次 ...

呵呵。

有人那是免不了的。
但是,不会上行或下走?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-7 18:33:17 | 显示全部楼层
不过,两次降也无可无不可。

关键,做完再“提出了整改意见”,比较过分了,又不是天大的事。
     
发表于 2015-8-7 22:49:40 | 显示全部楼层
现在这种情况也挺多的,甚至有的扶梯中间是中空的,类似中庭了,暖通专业为了减少一层的排烟面积,提出了将一层及以上的扶梯四周均设置防火卷帘,将扶梯完全围城了独立的中庭,如果扶梯有人,卷帘一次降落,人的确会困在里面,不过从报警以及声警报开始到卷帘落地这个时间是否满足人员从扶梯疏散下来尚未可知,我也在纠结中,最后结果就是人员通过按钮让卷帘升起来,消控室又控制卷帘落下去,难道得在卷帘围成的中庭内再设置监控么,消控室得知道里面人员疏散完了没把。
4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
    2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则