账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13190|回复: 35

[问题探讨] 不同位置断路器电流整定

[复制链接]
发表于 2015-8-3 14:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

大家好!来请教个一直不很明白的问题。
如附件图断路器1与断路器2的整定电流一般按什么原则整定,断路器3断路器4的整定电流按什么原则整定(对于3和4我看论坛里有的说3为上级,4为下级,电缆2按上级断路器3的整定电流选,有的人说3和4是同级可以整定相同的电流,电缆2按相同的整定电流选)。电缆1有人说按断路器2的整定电流选,有的说按断路器1的整定电流选,现在对于这个问题我有点乱,请大家谈谈自己在设计中的做法,谢谢了!
断路器.png
发表于 2015-8-3 14:53:14 | 显示全部楼层
1=2, 3=4。 你的开关虽不在同一个柜,但其实是一级,有的两开关虽在同一柜,但其实是上下级
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-8-3 14:54:32 | 显示全部楼层
这种关系有些图审拿来说事,让人痛苦不堪
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:24:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 14:53
1=2, 3=4。 你的开关虽不在同一个柜,但其实是一级,有的两开关虽在同一柜,但其实是上下级

按您的意思断路器1和2,3和4可以整定一样的电流?考虑跳闸的话1和2是否还考虑谁先跳的问题呢?他们之间的电缆怎么选取?不明白,麻烦解答一下,谢谢!
发表于 2015-8-3 15:36:07 | 显示全部楼层
考虑跳闸的话1和2是否还考虑谁先跳的问题呢
不考虑,先跳后跳对别的回路都没影响。而且你如果想先后跳,差一级是不行的。
他们之间的电缆怎么选取?
电缆均按出线开关选取
     
发表于 2015-8-3 15:56:53 | 显示全部楼层
个人建议,你想一下为什么要做到上下级选择性保护,意义是什么
然后再想该怎么做
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:17:36 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-8-3 15:56
个人建议,你想一下为什么要做到上下级选择性保护,意义是什么
然后再想该怎么做

考虑到断路器的位置不同才考虑跳闸先后顺序的问题,断路器1在变电所,2在单体的配电室,如果断路器2因过载或短路原因跳闸了,如果整定电流一样的话,是不是断路器1也一块跳了。
另外之前审图给我提过说断路器1整定电流要大于断路器2,他们之间的电缆1按断路器2的整定值选择,我一直很困惑。
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:25:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 15:36
考虑跳闸的话1和2是否还考虑谁先跳的问题呢
不考虑,先跳后跳对别的回路都没影响。而且你如果想先后跳,差 ...

之前审图给我提过说变电所断路器1整定电流要大于单体配电室断路器2,他们之间的电缆1按断路器2的整定值选择,我一直很困惑,请问这样做对吗?。
发表于 2015-8-3 16:29:45 | 显示全部楼层
zhumeng7225 发表于 2015-8-3 16:25
之前审图给我提过说变电所断路器1整定电流要大于单体配电室断路器2,他们之间的电缆1按断路器2的整定值选 ...

我想我已解释很清楚了,审图的不对。电缆怎么能按后面开关选那,你想想故障电流方向就知道了
     
发表于 2015-8-3 16:38:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-3 16:41 编辑
zhumeng7225 发表于 2015-8-3 16:17
考虑到断路器的位置不同才考虑跳闸先后顺序的问题,断路器1在变电所,2在单体的配电室,如果断路器2因过 ...


不讨论上下级保护电器选择性的问题。

单论“断路器1整定电流要大于断路器2,他们之间的电缆1按断路器2的整定值选择”就无法理解。

GB50054-2011
6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。。。。
6.3.4 过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处。。。。

根据规范规定(当然,根据电气原理亦是如此),电缆1的保护电器是断路器1,怎么能按断路器2的参数来选择电缆1?
     
发表于 2015-8-3 16:41:24 | 显示全部楼层
zhumeng7225 发表于 2015-8-3 16:17
考虑到断路器的位置不同才考虑跳闸先后顺序的问题,断路器1在变电所,2在单体的配电室,如果断路器2因过 ...

他们之间的电缆1按断路器2的整定值选择?这样不对吧!

点评

当然不对!  发表于 2015-8-3 16:43
发表于 2015-8-3 16:46:33 | 显示全部楼层
这种情况 我一般都把2和4改用隔离开关
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:51:47 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-8-3 16:38
不讨论上下级保护电器选择性的问题。

单论“断路器1整定电流要大于断路器2,他们之间的电缆1按断路 ...

审图给我的解释是过载时,达到断路器2的整定电流,断路器2就跳闸了,电缆1可以按电路器2的整定值选择。貌似还有道理,我也不知道对错。
     
发表于 2015-8-3 17:16:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 16:29
我想我已解释很清楚了,审图的不对。电缆怎么能按后面开关选那,你想想故障电流方向就知道了

你给我说下故障电流电流方向呗,我一直想不明白这个问题,到底哪儿去哪儿...
最好能画图示意一下,3Q
     
发表于 2015-8-3 17:45:11 | 显示全部楼层
zhumeng7225 发表于 2015-8-3 16:25
之前审图给我提过说变电所断路器1整定电流要大于单体配电室断路器2,他们之间的电缆1按断路器2的整定值选 ...

http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... mp;page=3#pid180090
看看那这个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则