账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7997|回复: 23

[规范条文] 超高层住宅,住户内的室外机在未封闭的阳台上未加浪涌是否设计违规了?

[复制链接]
发表于 2015-8-1 08:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dianqihtb87815 于 2015-8-2 18:08 编辑

超高层住宅,住户内的热泵机组在未封闭的阳台上还需要加浪涌吗?若加 的话在热泵机组的电源上还是在住宅户内的配电箱上?是二级还是三级浪涌?热泵机组还需与避雷环连接吗?
发表于 2015-8-3 09:12:43 | 显示全部楼层
住户内的热泵机组在未封闭的阳台上还需要加浪涌吗?
没有规范要求加,一般的末端配电设备,其绝缘耐冲击电压值均为2.5KV,其上游装设的有效电压变化水平为≤2.5KV的SPD,即可将其保护,因此就不必要装设了,只有重要设备配电箱内才装设。当然,你如果想安装电涌保护器时,可选用Ⅱ级试验的或Ⅲ级试验的SPD
热泵机组还需与避雷环连接吗?
二类,超过45米,三类,超过60米,突出的设备应设置接闪装置(不是与避雷环连接哟)
     
发表于 2015-8-3 09:30:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 09:12
……
热泵机组还需与避雷环连接吗?
二类,超过45米,三类,超过60米,突出的设备应设置接闪装置(不是与避雷环连接哟)

如何解释这张图示?
呵呵 !.png
发表于 2015-8-3 09:42:56 | 显示全部楼层
补充一点,防止屋顶的机组是一定要设置的
     
发表于 2015-8-3 09:45:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 09:42
补充一点,防止屋顶的机组是一定要设置的

啥意思嘛?
发表于 2015-8-3 09:47:33 | 显示全部楼层

不好意思,写错了。“放在”写成了“防止”
     
发表于 2015-8-3 09:50:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 09:47
不好意思,写错了。“放在”写成了“防止”

还是看不懂。{:dizzy:}
发表于 2015-8-3 09:54:24 | 显示全部楼层

我是这个意思:如果空调机组集中设置在屋面,依据雷规4.5.4第3款,还是应设置电涌保护器
     
发表于 2015-8-3 10:03:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 09:54
我是这个意思:如果空调机组集中设置在屋面,依据雷规4.5.4第3款,还是应设置电涌保护器

不讨论电涌保护器。


楼主问:
热泵机组还需与避雷环连接吗?

树欲静而风不止 答:
二类,超过45米,三类,超过60米,突出的设备应设置接闪装置(不是与避雷环连接哟)

尺短寸长 困惑:
二类,超过45米,三类,超过60米,突出的设备屋顶上的热泵机组)“应设置接闪装置(不是与避雷环连接哟)”?

     
发表于 2015-8-3 10:15:46 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-3 09:30
如何解释这张图示?

尺总这张图 引自哪个图籍?
根据现在的防雷规范,这张图估计有点问题..
发表于 2015-8-3 10:16:38 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-3 10:03
不讨论电涌保护器。

我是这样考虑的:避雷环,我感觉是老雷规的产物,(侧击雷,三层设置)现在雷规对此侧击雷的防护是接闪装置
     
发表于 2015-8-3 10:29:44 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-3 10:15
尺总这张图 引自哪个图籍?
根据现在的防雷规范,这张图估计有点问题..


根据现在的防雷规范——这张图,就是出自现在的防雷规范
     
发表于 2015-8-3 12:20:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-3 10:29
根据现在的防雷规范——这张图,就是出自现在的防雷规范。

根据个人对防雷规范的理解,
用电设备不能放在0A区,可以在0B区.
不知道对不对,请尺总指教?
     
发表于 2015-8-3 13:26:30 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-3 12:20
根据个人对防雷规范的理解,
用电设备不能放在0A区,可以在0B区.
不知道对不对,请尺总指教?

3#楼的这张图16(防雷规范:GB 50057-2010),用电设备不就处于0A区的么?
     
发表于 2015-8-3 13:37:21 | 显示全部楼层
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
无标题.png

它并未规定:
    1 用电设备应处在接闪器的保护范围内。

而是明确规定:
    1 无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则