账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5096|回复: 12

[求助] 新火规消防专用电缆井问题

[复制链接]
发表于 2015-7-31 20:10:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火规要求设置专用消防电缆井,合用电井就要用矿物绝缘电缆,麻烦问一下各位是怎么执行的,普通的一二类高层住宅,应急照明也要用矿物绝缘电缆吗。。。
     
发表于 2015-8-1 13:32:09 | 显示全部楼层
穿管在电井的墙内暗埋或电井外的墙内暗埋{:lol:}
     
发表于 2015-8-1 14:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
干线采用矿物电缆,到灯具的分支回路采用WDZN,且穿钢管暗敷。
发表于 2015-8-3 09:22:51 | 显示全部楼层
应急照明属消防负荷,应使用矿物绝缘电缆
发表于 2015-8-3 11:45:34 | 显示全部楼层
如果我应急照明灯具自带蓄电池能满足要求还要用矿物绝缘电缆吗?
     
发表于 2015-8-3 11:54:53 | 显示全部楼层
hwhrq2004 发表于 2015-8-3 11:45
如果我应急照明灯具自带蓄电池能满足要求还要用矿物绝缘电缆吗?


王大主编会不会这样回答:

宜——设计人员应该执行,不执行出了事你要负责任的。
应——都应了,你还敢不执行?

采用蓄电池?
嗯,蓄电池寿命是个问题。人家到时候不换蓄电池……你不用矿物绝缘类不燃型电缆的话,出了事你要负责任的。

     
发表于 2015-8-3 11:58:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-3 11:54
王大主编会不会这样回答:

宜——设计人员应该执行,不执行出了事你要负责任的。

王主编的口头解释不敢采纳
发表于 2015-8-3 15:35:40 | 显示全部楼层
专家被厂家绑架了,其实主要是制度问题,编规范不给经费要靠厂家赞助。吃人家的东西嘴软,拿人家的东西手短。
     
发表于 2015-8-3 15:44:52 | 显示全部楼层
编规范不给经费要靠厂家赞助——现如今,唉!
发表于 2015-8-3 16:06:57 | 显示全部楼层
专家已经不是原来的专家了
     
发表于 2015-8-3 17:09:34 | 显示全部楼层
第7期建筑电气杂志一致推隔离型阻燃电缆,是否有此目的?
     
发表于 2015-8-3 21:19:33 | 显示全部楼层
消防回路电缆与普通回路电缆在同一走廊内敷设无任何要求,共用电缆井则必须采用矿物绝缘电缆,令人费解。

点评

百思不得其解 !!!  发表于 2015-8-3 21:57
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则