账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4818|回复: 11

[求助] 目前的困惑,求指点~

[复制链接]
     
发表于 2015-7-21 10:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.一、二类高层的首层车库和门市内,是否需要设置探测器、门市内部是否设置疏散和应急呢?


2.一、二类高层住宅的项目,是否需要设置消防电源监控系统呢?(火灾报警规范里,没有明确条文说设置,仅在介绍消防控制室的设备时提到过消防电源监控系统以及附录中的表格提到过)


3.散装粮食平房仓是否要做火灾报警系统呢?(个人觉得,如果仓库内有粮温检测系统,此仓库可以不用设置火灾报警,因为粮温检测系统的精度、灵敏度、实时性要比火灾报警好的多,一旦温度。湿度有浮动的话,控制室很容易就知晓的)


4.如果小区内高层多层都有,但是有的多层可能建筑功能或条件复杂点,水暖设置了消火栓系统,其余什么都没有了,电气也不需要做火灾报警的情况下,那么消火栓按钮应该还是要连到消防水泵房启泵的吧。


发表于 2015-7-21 11:27:58 | 显示全部楼层
1.是否设置探测器,以门市面积为准(以1500,3000为标准)。疏散灯以200为标准。
2.集中或控制中心系统,要设。
3.大于1000,装设。
4.这种多层的消火栓按钮,不用管了。
     
 楼主| 发表于 2015-7-21 12:05:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-21 11:27
1.是否设置探测器,以门市面积为准(以1500,3000为标准)。疏散灯以200为标准。
2.集中或控制中心系统,要 ...

3.粮食仓库也靠不上规范啊.
4.水暖要求启泵 怎么破{:lol:}
发表于 2015-7-21 14:29:33 | 显示全部楼层
3.粮食仓库按新建规要求。
4.水暖要求起泵,你们那水专业该学习新规范了。
     
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:12:33 | 显示全部楼层
二类高层住宅(11层~18层),需要做疏散指示标志吗?因为新建规内没有提及需要设置,在住宅电气设计规范中说到宜设置。大家这里都是怎么掌握的
发表于 2015-7-22 14:37:05 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-22 14:12
二类高层住宅(11层~18层),需要做疏散指示标志吗?因为新建规内没有提及需要设置,在住宅电气设计规范中 ...

“宜”就是设置,除非有理由
     
 楼主| 发表于 2015-7-22 18:05:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 14:37
“宜”就是设置,除非有理由

3Q{:smile:}看来又增加工作量了
     
发表于 2015-7-23 15:22:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-21 11:27
1.是否设置探测器,以门市面积为准(以1500,3000为标准)。疏散灯以200为标准。
2.集中或控制中心系统,要 ...

第一条,如果门市在塔楼,必须设;如在裙房,看面积的吧?
发表于 2015-7-24 08:18:29 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-23 15:22
第一条,如果门市在塔楼,必须设;如在裙房,看面积的吧?

为何在塔楼就必须设,依据?
     
发表于 2015-7-24 11:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
消防电源监控系统,很迷茫,规范仅仅一笔带过,后面所述条文均不提如何设计,仅仅在配套图集的厂家资料内有部分描述,简直无语。
     
发表于 2015-7-27 23:43:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 08:18
为何在塔楼就必须设,依据?

依据应该有,我找找,因为以前被审图的提过,他后面有个规范依据。
     
发表于 2015-7-28 11:41:42 | 显示全部楼层
消火栓泵启泵方式已经改由出水干管上低压压力开关或高位水箱流量开关启泵。消防栓箱内的按钮目前仅作为报警信号而已,如果此楼不用火灾自动报警系统,应该是可以不设按钮。《火规》4.3.1条文说明还是要求采用以前的做法,即连消火栓泵启泵,那问题来了,消火栓启泵方式还得增加消火栓按钮启泵,感觉有冲突。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则